欧美另类日韩中文色综合,天堂va亚洲va欧美va国产,www.av在线播放,大香视频伊人精品75,奇米777888,欧美日本道免费二区三区,中文字幕亚洲综久久2021

未來的學校作文600字

時間:2024-05-22 15:25:46 作文600字 我要投稿
  • 相關推薦

(合集)未來的學校作文600字15篇

  在日常學習、工作抑或是生活中,大家對作文都不陌生吧,作文是一種言語活動,具有高度的綜合性和創造性。為了讓您在寫作文時更加簡單方便,下面是小編為大家收集的未來的學校作文600字,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

(合集)未來的學校作文600字15篇

未來的學校作文600字1

  一、施工條件

  1、基層墻體已驗收合格。門窗框及墻身上各種進戶管線、水落管支架、預埋件等按設計安裝完畢。

  2、剪力墻平整度用2m靠尺檢查,最大偏差大于4時,應用20厚1:3水泥砂漿找平;最大偏差小于4時,不平處用1:3水泥砂漿修補平整。

  3、砌體墻用20厚1:3水泥砂漿找平。

  4、基層墻體及找平層應干燥。

  5、施工現場環境溫度和墻體表面溫度在施工后24小時內不得低于5℃,風力不大于5級。

  6、 網格布為大德牌網格布;

  7、膠漿為外墻專用膠〈液體〉;

  二、施工要求:

  1、在外墻外門窗及外墻上有設備的預埋件施工及驗收完畢并清理干凈后,方可進行外保溫系統施工,嚴禁顛倒工序施工;

  2、外墻面應用1:3水泥砂漿找平,其平整度不大于5mm;

  3、操作的環境溫度連續24小時中的最底溫度不應低于5℃,風力不大于5級,雨天停止施工;

未來的.學校作文600字2

  一、工程概況:

  1、工程名稱:

  2、建設單位:

  3、施工單位:

  二、施工部署

  施工部署原則:

  1、圍繞工程目標體系,確保各項目標實現。

  2、有效的充分利用現場各種資源,為施工生產服務。

  3、緊密結合現場實際條件,有針對性的進行部署,便于施工管理。

  三、技術要求及施工條件

  1、技術要求:

  薄抹面層外保溫系統抹面層和飾面尺寸偏差很大程度上取決于基層。因此,基層的尺寸偏差必須合格。

  基面處理后的標準應達到《建筑工程質量檢驗評定標準》一般抹灰的規定。

  2、施工條件:

 。1)保溫層的施工應在基層墻體工程驗收合格后進行。

 。2)在保溫層施工前,外墻門窗框必須安裝完畢并驗收合格。

 。3)施工現場應保持工作環境的清潔,防止成品污染。

 。4)環境溫度和基層墻體表面溫度均不低于+5℃;風力不大于5級。

 。5)夏季高溫時,不宜在強陽光直射下施工;雨天不得施工。

 。6)墻體外保溫施工各道程序應根據本規程做出樣板,經業主代表或監理工程師認可后方可施工。

  3、施工步驟:

 。1)基層處理

  (2)翻包的網格布粘貼

 。3)粘貼TPS真金板

  (4)塞縫打磨

 。5)網格布翻包粘貼

  (6)三布四漿(一層窗臺以上部分);四布五漿(一層窗臺下部分)。

  四、施工準備

  1、技術準備

  在進入施工現場半個月內,技術室依據施工圖紙,結合本工程實際,認真編制施工方案、技術交底;匯總各種型號裝飾線尺寸;計算外保溫系統配套材料工程量,形成材料分配單;將材料分配單發到廠家訂貨,按施工總承包單位現場布置,在開工前兩天將TPS真金板、網格布、苯板膠等配套材料運至施工現場,并擺放整齊.

  掌握本方案的指導性、部署性及交底的可操作性,做到互相對應、相互銜接、相互交圈,層次清楚、嚴謹全面,符合規范,使之真正成為我們施工中可以遵循依靠的指導文件。

  “方案先行、樣板引路”是保證工期和質量的法寶,通過方案和樣板制訂出合理的工序,有效的施工方法和質量控制標準,與工程施工進度配套。

  2、施工工具準備:

  鋼鋸條或刀鋸、打磨TPS真金板的挫子或專用工具、450轉/分電動手提攪拌器、電熱絲切割器、電動螺絲刀、塑料攪拌桶、沖擊鉆、電錘、壁紙刀或剪子、2M鋼卷尺、2m靠尺、毛刷等。

  3、施工材料準備:

 。1)粘板膠漿,抹面膠漿、按材料使用說明書規定配料,經試配料滿足施工操作性能要求后,方可使用。

 。2)TPS真金板切割:平面使用600MM*600MM定型板,非標準處需要切割時,嚴格按照節點構造要求采用鋼鋸條或刀鋸切割。

 。3)網格布裁剪:按規定留出必要的搭接長度或重疊部分長度。在施工現場剪裁,剪好的網格布應卷放,保持表面清潔無雜物,不得折疊、受潮、重壓、踩踏。

  五、施工工藝

  1、施工程序:

  2、操作工藝:

 。1)基層處理:做TPS真金板墻體外保溫系統的墻體應進行墻體抹灰,找平基層,墻面平整度≤4mm、垂直角≤4mm,陰陽角方正;鶎颖砻鎽街、堅固、無裂縫及空鼓、無污染或其他有害的材料。落水管、進戶管或其他預留洞口,應按施工驗收規范要求提前施工。

 。2)TPS板粘貼:

 、儆脭嚢杵骰蚱渌ぞ邔⒄辰Y劑攪拌均勻,攪拌適度以免出現質量問題。

 、谡辰Y膠漿應隨用隨配;干粉粘結劑:水的比例為1:0.23,配制由專人負責,嚴格按照廠家說明書計量。

 、壅辰Y膠漿隨配隨用,正常施工條件下,最好在1個半小時內用完;炎熱天氣最好在1個小時內用完。

  ④ 貼TPS板前應先掛好垂直線、水平線。若墻面太干,應撒水濕潤,表干后,才能進行苯板粘貼施工。

 、 TPS板宜自下而上粘貼,應保證粘貼后的TPS板面不淋雨、不污染、不損壞。上、下兩層必須錯縫粘貼,錯縫長度不小于1/3板長,陰、陽角處咬槎搭接。

  ⑥ 在TPS板上滿打粘板膠漿,厚度為8mm;

 、 門窗洞口、勒角、變形縫、女兒墻等粘TPS板盡端,在TPS板對應部位滿打粘板膠漿,帶寬60mm左右,厚度10mm,再在TPS板余下部分砂漿點粘。經壓實厚度至3mm時與墻體粘結面積不低于TPS板的50%;

 、 粘貼TPS板時,TPS板上的各膠漿面與墻面應同時接觸,雙手用力均勻上下、左右呈橢圓形揉動5—7次,使膠漿與基層墻體粘牢。

 、 陽臺、雨篷、女兒墻、屋面挑檐下部分及散水處粘貼時,應預留5mm縫隙,以利網格布嵌入。網格布必須在TPS板粘貼24小時以后進行施工,并保證先安排朝陽面抹布工序,雨篷、勒角、變形縫粘貼時,應做翻包處理,在TPS板粘貼得盡端處,將寬度300mm—500mm(視TPS板厚度而定)的標準網格布與墻面預先粘結,粘結寬度為70mm,TPS板壓在已粘貼的網格布上,盡端剩余的網格布翻包粘在TPS板的另一面。

 。3)粘貼TPS板時應注意以下事項:

  ① TPS板的接縫應緊密、平齊;

  ② TPS板邊需翻包網格布時,允許在TPS板側面涂抹粘結砂漿,其他情況下均不得在TPS板側面涂抹粘結砂漿,或擠入粘結砂漿(包括嵌縫用的長板條);

 、 先從門窗洞口粘貼TPS板,切割板塊放在中間,粘貼時擠出側面的砂漿應清除干凈。

  (4)固定件

  ①.待聚苯板粘貼牢固,一般在24小時內安裝固定件,按設計要求的位置用沖擊鉆鉆孔,錨固深度為≥90mm,鉆孔深度≥ 100mm。

 、.固定件個數:

  按工程部要求,射釘的個數為每塊板4個.

 、.固定件加密:陽角、檐口下、門窗洞口四周應加密,距基層邊緣不小于60mm,間距不大于300 mm。

 、.自攻螺絲應擰緊并將工程塑料膨脹釘的帽子與TPS板表面齊平或略擰入一些,確保膨脹釘尾部回擰使之與基層充分錨固。

  (5)塞縫、打磨:

 、 對下料尺寸偏差或切割等原因造成的大于2mm的板縫,應用TPS板裁成合適的小片塞實磨平。基層上粘貼的TPS板,板與板之間縫隙不得大于2mm,板面垂直、平整,允許偏差不超過4mm,板面高低槎不得超過1.5mm,鋪貼時擠出板側的膠漿應用灰刀清除干凈。

 、 TPS板粘貼一定面積后,用2m靠尺進行檢查平整度,平整度嚴格控制在4mm以內,為下一道工序作好準備。TPS板粘貼24小時后,對TPS板表面不平整處用鐵銼子磨平,然后對整個墻面打磨一遍。打磨時散落的TPS板屑應清理干凈。

 、 打磨時必須做輕柔的圓周運動。

 。6)網格布的粘貼:

  ① 涂抹第一遍抹面膠漿時,應保持TPS板面干燥,清除板面的雜物。在TPS板表面涂抹抹面膠漿,所抹面積應略大于網格布的長或寬,厚度為2mm,將第一層網格布的凹面朝向墻面,從中央向四周展平,使網格布嵌入抹面膠漿中,網格布不應皺折、虛粘;再在其上面抹一層抹面膠漿,厚度1.5mm,將第二層網格布置于其上,第三層網格布置于第二層上,網格布的凹面朝向墻面,從中央向四周展平,使網格布嵌入抹面膠漿中,網格布不應皺折、虛粘;待表干后涂抹一道1.0mm厚的粘結砂漿罩面拉毛,網格布不應外露。

 、 按預先需要長度,寬度從整卷網格布上剪下網片,留出必要的搭接長度或重疊部分的.長度。網格布周邊搭接長度不得小于80mm.在切斷的部位,應采用補網搭接,兩側搭接長度各不得小于80mm.

 、 若門窗框外皮與基層墻體表面距離大于等于50mm,網格布于基層墻體粘貼。若小于50mm需做翻包處理。門窗洞口四角處,加蓋一塊200mm×300mm標準網格布,與窗角平分線成90?角設置,貼在加強層的外側:在陰角處加蓋一塊200mm長,寬度為適合門窗洞口寬度的標準網格布,貼在最外側。

  ④ 建筑物陽角應做加強層,具體見下圖。

 、 網格布粘完后應防止雨淋和撞擊。容易碰撞的陽角、門窗應采取保護措施,上料口部位應采取防污染措施,發生表面損壞或污染必須立即處理。粘貼網格布時,每層網格布與網格布之間必須涂抹粘結膠漿。網格布自上而下施抹。

 。7)抹面膠漿

  抹完底層膠漿,壓入網格布后待砂漿干至不粘手時,抹面層膠漿,抹灰厚度以蓋住網格布為準,約1mm左右。使砂漿保護層總厚度約3.5±m(xù)m0.5左右。

 。8)修理過程:

  ① 用工具刀將損壞處周邊表面切除,露出一塊大于損壞處面積的潔凈TPS板區域。使用盤式砂輪打磨機將該區域磨至網格布裸露,區域大小為損壞處周邊外擴70mm.

  ② 將損壞處TPS板切除,將墻面上的粘結砂漿清除干凈,切口四周EPS板必須打磨平整。預切一塊TPS板并打磨邊緣部分,使之與切口處吻合。

 、 在TPS板背面滿涂5mm厚粘結砂漿,將TPS板塞入切口,粘在墻面上。切割網格布,其大小應能覆蓋整個切口區域并與原有的網格布周邊搭接至少70mm。

 、 用粘膠帶蓋住周邊未損壞的部位,防止在施工時受損。將TPS板表面及周邊涂抹粘結砂漿,施抹網格布,使之不外露、壓平。

  ⑤ 用濕毛刷將新、舊網格布接茬處刷平。粘結砂漿完全終凝后,修復表面。

  (9)抹面膠漿

  抹完底層膠漿,壓入網格布后待膠干至不粘手時,抹面層膠漿,抹灰厚度以蓋住網格布為準,約1mm左右。使砂漿保護層總厚度約3.5±m(xù)m0.5左右。

 。10)裝飾線安裝:

  裝飾線凸出墻面時,TPS板粘后,再標好裝飾線位置,粘貼裝飾線,裝飾線表面粘貼標準網格布,每側留出100mm。墻面粘貼的網格布覆蓋在裝飾線網格布上。

  六、細部節點構造做法說明:

  1、掛基準線

 。1)在建筑物外墻大角(陰角、陽角)、標準窗口、飄窗、陽臺的陰陽角及其他必要處掛出垂直基準控制線,彈出水平控制基線,要求為通線;施工完成后也不撤,以做為檢查、驗收使用。

 。2)標準窗、陽臺、飄窗下口等裝飾線條,施工過程中掛水平通線。以控制苯板粘貼的垂直度和平整度。

  2、主墻面

  主墻角網格布翻包,每邊不小于200mm;轉角處TPS板應錯接,交叉鋪板

  六、雨季施工技術措施

 。1)雨季貼苯板時,需將保溫板與基層墻體的縫隙用膠漿抹嚴,嚴禁檐口、水漏口處的雨水順墻進入保溫層,而影響粘結強度。

 。2)雨后施工,雨水澆過的墻體和TPS板,需待涼干后方可施工。

 。3)抹面時如遇雨季需有防雨覆蓋措施,可用雨布搭設在腳手架上,進行保護,已澆過的保溫層雨后應及時刮掉,重新處理。

 。4)雨季施工應加強安全措施,防止板滑發生事故。

  七、質量驗收標準:

  1、墻面的水泥砂漿與墻面必須粘結牢固,無脫層、空鼓、裂縫等缺陷。

  2、TPS板必須按順砌方式粘貼,豎縫應逐行錯縫,與水泥砂漿面層粘結牢固,無松動和虛粘現象。

  3、網格布應橫向鋪設壓貼密實,不能有空鼓、皺折、翹曲、外露等現象。

  4、粘結膠漿面層必須全部遮蓋網格布,不得有肉眼可分辨的網印,厚度不能大于5mm.

  5、允許偏差:表面平整4mm、垂直度4mm、陰陽角垂直4mm、陰陽角方正4mm、接縫高差1.5mm、接縫寬度<2mm.

  八、成品保護措施:

  1、TPS板在表面裸露的情況下極易因直射陽光和風化作用而粉化,粉化界面將嚴重影響抹面砂漿與聚苯板的粘結;故粘貼完畢的EPS板不宜長時間裸露。

  2、凡粘貼完的板面應防止污染、撞擊、踩踏(窗口)。

  3、由于各工種交叉頻繁,對于成品和半成品,容易出現二次污染、損壞和丟失,影響工程進展,增加額外費用,

  4、工序交接檢要采用書面形式由雙方簽字認可,由下道工序作業人員和成品保護負責人同時簽字確認,并保存工序交接書面材料,下道工序作業人員對防止成品的污染、損壞或丟失負直接責任,成品保護專人對成品保護負監督、檢查責任。

  九、安全技術措施:

  1、作業前先檢查吊欄和保險繩是否牢固可靠。

  2、吊欄上的人數和材料均不得過多和集中,且不得超過160kg/m2的規定荷載。

  3、應避免垂直交叉作業,在工作面的下方,不得安排其他作業,以防墜物傷人。

  4、在吊欄上操作時,所用工具材料擱置穩妥,以免掉落傷人。

未來的學校作文600字3

  一、工程概況

  孝義市鑫府苑住宅小區(Ⅱ標段:B座、C座、地下車庫)工程位于孝義市區,北靠府前街,東臨新城小學,西為大眾路,東西長170.25m,南北寬44.5m,總建筑面積37945m2,建筑高度52.2m

  本工程分為三部分:B座(Ⅰ段十層裙房三層、Ⅱ段十七層);C座(Ⅰ段為十七層、Ⅱ段為七層);地下車庫(地下一層、地上局部三層) 填充墻體材料為粉煤灰加氣砼墻及粘土實心磚,衛生間填充墻為防水輕質隔墻

  本工程樓體外墻采用聚苯板為主要保溫隔熱材料,以聚苯板上的鋼筋網片固定在墻體鋼筋上,與混凝土一齊現澆固定

  二、施工準備

  1 熟悉圖紙及行業標準要求;

  2 技術人員施工前組織對施工操作人員進行技術交底;

  3 選購材料,有計劃有組織進場

  三、材料準備

  50厚單面鋼絲網架阻燃型聚苯板、50厚雙面鋼絲網架阻燃型聚苯板、“L”型Ф6.5元鋼錨釘(見圖1)、10#鐵絲、鋼絲鉗、鋼鋸等

  1 材料要求

  阻燃型聚苯板務必貼合DBJ/T01-40-98標準,厚度為50mm,密度不應小于15~18?/m3 外形尺寸為1.2m×2.8m

  2 技術參數

  四、施工工藝

  1 作業條件

  結構外墻板鋼筋已綁扎并驗收完畢,外墻窗洞立模完(整片例外,外墻窗洞模板尺寸務必思考好聚苯板安裝的尺寸),外墻位置線及安裝標高線已確定,保溫板已運至作業層

  2 施工工藝

  施工程序:墻鋼筋綁扎、隱驗→保溫板安裝準線定好→拼裝保溫板鋸裁→保溫板立面垂直、上口水平校正→L型鋼筋與墻鋼筋、保溫板固定→保溫板安裝驗收→墻體內外支模→墻體澆筑混凝土→墻體拆模

  3 施工要點

  抄平放線:在外墻豎向鋼筋上或下層墻體上(靠近上層保溫板安裝位置)用水準儀抄平,定出保溫板安裝高度準線 根據保溫板布置圖,在鋼筋網面上彈出每塊板的位置線,在鋼筋外側綁扎定制水泥砂漿墊塊,墊塊間距橫向不宜大于600mm,豎向不大于900mm,每塊板豎向不小于2排墊塊

  拼裝保溫板:先立標準板后立非標準板(窗間板等) 對少量不貼合模數的板可采用鐵鉗剪斷鋼絲網架,然后用鋼鋸條裁割,下料務必準確,拼縫處要擠靠嚴密,保溫板上口持續水平,從墻陽角或窗洞口側邊開始逐塊進行 就位后,用“L”筋固定(具體形狀見圖-3,穿過保溫板部分刷防銹漆兩道) 具體做法是:將L筋按墊塊位置穿過保溫板,用火燒絲將其同鋼絲網架及墻板鋼筋綁扎牢固 安裝時注意板縫拼接嚴密,板面平整,下料切鋸平直,裁剪得當(拼縫做法見圖—1及圖2)

  砼墻內“L”型錨桿做法

  穿墻筋:用Φ6.5“L”形筋穿過保溫板,用鐵絲將其與鋼絲網及墻體鋼筋綁扎牢固 “L”型筋設置間距為600mm,呈梅花形布置 沿板拼縫方向每500mm用150mm×150mm“U”型Φ4刻痕鋼絲穿過縫兩側鋼絲網架搭接用鐵絲扎牢(間距100mm)

  自檢:板安裝完畢后進行 以后每段每層施工照此方法進行

  模板安裝:保溫板外側大模和內側大模安裝前,在外墻根部保溫板外側安放好墻體定位鋼筋,以防模板擠壓保溫板,支模方法按常規進行 如圖示:

  外墻混凝土澆灌:除按常規施工外,尚應注意在澆筑前,在保溫板上口用木條、鐵絲夾住固定保溫板,以防止混凝土澆筑后,由于下部保溫板產生壓縮變形使上口保溫板向內撓曲,而使墻寬度變小 若有的部分用木條固定有困難時,可用Φ12鋼筋代替,但務必在頂板混凝土澆筑前取出,以便重復使用 同時在混凝土澆筑時控制澆筑高度,不超過1m,以減少保溫板壓縮變形 填補孔洞:模板拆除后,外墻上的穿墻套管孔洞,等到外裝修時用同材料填補

  4 注意事項

  1)聚苯板在運輸過程中應輕拿輕放、堆放平整,高度不宜超過1.5m,不宜長期露天曝曬和雨淋,堆放不當或堆放時間過長會造成變形撓曲和損壞

  2)聚苯板安裝時務必根據拼裝方案,做到拼縫嚴密,上口持續水平,裁割力求準確

  3)澆筑混凝土時,在聚苯板上口設置1塊斜擋板避免下料時混凝土落入聚苯板與模板夾縫之中,避免下料時混凝土直沖聚苯板上口,保證上口板邊不損壞

  4)混凝土應分層澆筑,每層澆筑高度為1m 防止一次澆筑引起聚苯板壓縮變形量過大,墻體上部寬度達不到設計要求

  5)聚苯板進場時嚴格按照有關標準驗收,不貼合要求者一律退貨

  五、施工做法及說明

  1 混凝土外墻保溫:

  在支設外墻及陽臺、飄窗、門窗洞口模板時,將50mm厚雙面鋼絲網聚苯板放入外模里側,有鋼絲網的`一面在外,在聚苯板邊10cm范圍內每60cm間距(不足60cm間距時,按一個檔距計)放Φ6.5圓鋼七字釘,釘在聚苯板上錨入混凝土墻內150mm 在距混凝土外墻大角飄窗及門窗洞口陽角邊處,退50mm范圍外埋聚苯板(見圖-4),外墻大角及門窗洞陽角大角10?范圍內用混凝土填塞

  2 填充墻外墻保溫:

  在砌筑砌塊及紅磚時,在砌體內預埋Φ6.5圓鋼間距600mm,圓鋼刷防銹漆兩道 在砌體驗收合格后,在墻上釘好單面鋼絲網聚苯板,用錘子將埋在墻內的圓鋼敲成七字鉤形狀將聚苯板卡住(見圖-6) 在大角處用2?網眼的角網每邊10?,用10#鐵絲綁牢 角網邊每60?放七字鉤一個

  六、安全保證措施

  1 在腳手架上施工時,注意安全,具體參照公司安全教育資料;

  2 防止聚苯板上的鋼釘扎人或在高空掛上衣服,引起安全事故;

  3 聚苯板為易燃材料,施工作業時,注意防火

未來的學校作文600字4

  一、施工準備

  ㈠材料

  1、水泥:榴園水泥P032.5。

  2、砂、中砂:使用前應過5mm孔徑篩子。

  3、FGXT保溫砂漿

  ㈡施工準備

  1、必須經建設監理、設計、質監等單位進行主體驗收合格后方可進行抹灰。

  2、大面積施工前應先做好樣板間、經驗收合格后再進行全面抹灰。

  二、操作工藝

  1、粉刷厚度及施工流程:界面處理劑1-2mm-保溫材料20mm-耐堿抗裂網格布-耐水抗裂砂漿照面3-5mm彈性膩子彈性底漆彈性涂料(或粘貼瓷磚)。

  2、施工準備:清除墻面浮灰,油污、堵塞孔洞,安裝好預埋件等。按粉刷厚度要求做好塌餅,陽角部位做好水泥砂漿護角。

  3、拌料:拌合比例(料:水重量比—)保溫砂漿:膠粉料:聚苯顆粒=1袋:加水量18-22㎏;耐水抗裂砂漿:1:0.28-0.33,拌合后的材料有效使用期4小時。

  4、施工:涂抹界面劑15-30分鐘,應開始粉刷保溫砂漿,保溫砂漿應全面進行,第一遍粉刷8-10mm(反復抹壓幾次)表面稍干后粉刷第二遍或第三遍,至設計要求厚度,每遍厚度均不超過10mm為宜,粉刷時陰陽角部位要抹壓實待節能保溫砂漿表面稍干后可用刮桿刮表面,然后壓實趕光。

  5、罩面施工:待節能保溫砂漿干固后(一般5-10天),可進行罩面施工,施工順序一般先上部后下部,施工時先將拌好的罩面料在保溫砂漿面上粉刷2-3mm厚反復抹壓幾次,隨即壓上網格布,之后連續在粉刷3-5mm厚,時間間隔大于10分鐘為宜。

  三、質量標準

  1、所用材料品種、質量必須符合設計要求,在抹灰層之間必須粘結牢固,無脫層、空鼓、開裂等缺陷。

  2、表面光滑、潔凈,接搓平整,線角順垂清晰。

  3、分格條、滴水線寬度、深度均勻一致。

  四、安全技術措施

 、僭诓僮髑氨仨殭z查操作環境是否符合要求。

 、谠谕淮怪泵妫舷陆徊孀鳂I(yè)時,必須設置安全隔板,下方操作人員必須戴好安全帽。

 、弁鈮δɑ沂┕で氨貦z查腳手架穩定性,不得出現空頭腳。

 、茏⒁庥秒姲踩,工人不得隨意亂拉電線。

未來的.學校作文600字5

  基層處理→測量放線→粘貼EPS聚苯板→EPS聚苯板打磨→涂抹面膠漿→鋪壓耐堿玻纖網格布→涂抹面膠漿→填嵌縫膏→涂面層膩子和涂料→驗收。

  EPS外墻保溫施工前期準備:

  1、材料要求:EPS膨脹聚苯板、粘結膠漿、抹面膠漿、耐堿玻纖網格布、建筑密封膠(應采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸類密封膏)、密封條、蓋口條、錨栓、角鋼、脹管等

  2、主要工具:電熱絲切割器、壁紙刀、螺絲刀、剪刀、掃帚、鋼絲刷、墨斗、開刀、棕刷、粗砂紙、電動攪拌器、沖擊鉆、抹子、壓子、陰陽角抿子、托線板、2m靠尺等。

  一、基層墻體處理

  新建工程的結構墻體基面必須清理干凈,外墻表面沒有油、浮塵、污垢等污染物或其他妨礙粘結的材料,并檢驗墻面平整度和垂直度。用2m靠尺檢查,最大偏差不大于5mm,超差部分應剔鑿或用干粉砂漿修補平整。對舊房節能改造,應徹底清理不利于粘貼聚苯板的原外墻面層,用水泥砂漿修補缺陷,加固找平,方能開展外墻保溫施工。

  二、測量放線

  1、根據建筑物立面設計和外墻外保溫技術要求,在墻面彈出外門窗的水平線、垂直控制線及伸縮縫線、裝飾線;

  2、在建筑物外墻大角(陰角、陽角)及其它必要處掛垂直基準鋼線;每個樓層在適當位置掛水平線,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。

  三、粘貼聚苯板

  1、EPS聚苯板切割:盡量使用1200x600mm或900x600mm標準尺寸的聚苯板。若使用非標準尺寸的聚苯板,應采用電熱絲切割器或壁紙刀進行裁剪加工。對角線誤差±2mm,按實際需要的尺寸加工。尺寸允許偏差為±2mm,大小面垂直。

  2、粘結膠漿:使用用于外墻保溫施工的成品粘結砂漿。配制好的粘結砂漿最好45分鐘內用完。

  3、變形縫線兩側的聚苯板上預貼250mm寬包底網格布。

  4、粘結EPS聚苯板方法:

  1)在外墻陰陽角處掛垂直通線,并用水準儀找平,每面墻至少2根,注意使其距墻尺寸一致。當采用分段粘貼時,在開始層上彈一道水平線,并用經緯儀在大角基層處測彈出垂直控制線,依垂直立線掛一道水平線,作為粘貼聚苯板的控制線。

  2)首層聚苯板滿粘于外墻,其它樓層聚苯板在板面四周涂抹一圈聚合物砂漿,寬50mm厚10mm,側面留50mmx50mm寬排氣孔,板心按梅花形布設粘結點,間距200mm,直徑100mm。采用非標準尺寸板時,粘結膠漿的涂抹面積與聚苯板的面積之比不得少于1/3,

  3)抹完粘結砂漿后,立即將板立起就位粘貼,粘貼時應輕柔、均勻擠壓,并隨時用托線板檢查垂直平整。板與板擠緊,碰頭縫處不抹聚合砂漿。粘貼聚苯板應做到上下錯縫,每貼完一塊板,應及時清除擠出的砂漿,板間不留間隙,如果出現間隙,應用相應寬度的聚苯板填塞。

  4)陰、陽角處相鄰的兩墻面所粘聚苯板應垂直交錯連接,保證板材安裝的垂直度。

  5)安裝固定件:在貼好的聚苯板上用沖擊鉆鉆孔,孔洞深入墻基面不小于30㎜,數量為每平方米2—3個,但每一單塊聚苯板不少于2個;鶎訛榛炷翗嫾模褂媚猃埶芰厦浌;基層為陶?招钠鰤K的`,使用專用錨固件。

  四、聚苯板打磨

  聚苯板接縫不平處應用粗砂紙打磨平整,打磨動作宜為輕柔的圓周運動。磨平后應用刷子或壓縮空氣將碎屑清理干凈。

  五、涂抹面膠漿

  用不銹鋼抹子在EPS聚苯板表面均勻涂抹一層面積略大于一塊網布的抹面膠漿,厚度約為2mm。

  六、鋪壓玻璃纖維網

  涂抹面膠漿后隨即將耐堿玻纖網格布沿水平方向繃緊,用抹子由中間向上、下兩邊將網格布抹平壓入濕的抹面膠漿中;自上而下沿外墻一圈一圈鋪設網布;遇到門窗洞口時,應在洞口四角沿45度方向補貼一塊標準網布,以防止開裂。網格布左、右搭接寬度為150mm,上、下搭接寬度為100mm,在陽角處還需局部加鋪400mm網格布一道。所有收口處的網格布必須返過陽角壓實。

  七、涂抹面膠漿

  待首層膠漿稍干硬至可以碰觸時,再用抹子涂抹第二道抹面膠漿約3mm,直至耐堿玻纖網格布全部被覆蓋。如在抹面層砂漿前,底層砂漿已凝結,應先涂刷一遍界面劑,在抹面層砂漿。首層墻面、凹陽臺、露臺應在抹面砂漿外加鋪一層網格布,且應在砂漿凝結前進行,并再抹一層2mm厚面層抹面砂漿。

  八、填嵌縫膏

  在墻體與窗框縫隙處用密封膏鑲嵌,密封膏鑲嵌密實、飽滿。

  九、特殊部位施工方法

  1、伸縮縫施工時,先在基層彈出伸縮縫位置線,施工到位時,網格布翻裹,最底層用泡沫塑料塞填,中間用發泡聚乙稀圓棒,最外層用密封膏嵌縫,密封膏鑲嵌密實、飽滿。

  2、門窗洞口處保溫系統施工

  門窗洞口角部的聚苯板,應采用整塊聚苯板切割出洞口,不得用碎(小)塊拼接,鋪設網格布時,應在洞口四角處沿45度方向貼補一塊標準網格布(200mm×300mm),以防止角部開裂,

  十、EPS外墻保溫面層處理(涂面層膩子和涂料略)

  EPS聚苯板外墻保溫施工應注意事項:

  1)材料應分類掛牌存放。聚苯板應成捆立放,防雨防潮。網格布也要防雨存放。粘結、抹面砂漿存放也要注意防雨防潮和保質期。

  2)操作地點環境和基層溫度不低于5℃。風力大于5級或雨天不能施工。若在外墻保溫施工時突然降雨,應采取有效措施,以防雨水沖刷墻面。

  3)板與板的板縫拼嚴,縫寬超出2mm時,用相應厚度的聚苯板片塞平。

  4)外墻保溫施工完成后,后續工序與其他正進行的工序應注意對外墻保溫系統成品的保護。

  5)嚴格遵守有關安全操作規程,實現安全生產和文明施工。

未來的學校作文600字6

  一、屋面基層的準備

  1、屋面結構上各種予留孔洞、煙道洞口、風道洞口提前施工完畢。

  2、屋面雜物清理干凈。

  3、屋面保溫層施工在5℃以上,雨天不得施工。

  4、坡屋面、異型屋面施工時,操作架子、腳手板、護身欄應搭設完畢,經安全檢查合格后,方可上人。

  二、施工材料準備

  1、防水劑:水泥:中砂=0.05:1:2.5

  先將水泥與中砂按配比適量加水攪拌均勻,然后加入防水劑攪拌適度。

  2、屋面膠粉聚苯顆粒保溫漿料的配制

  先在砂漿攪拌機中倒入35~40㎏水,然后倒入一袋25㎏膠粉料攪拌3~5min后,再倒入一袋200L聚苯顆粒繼續攪拌3min后即可使用。

  3、找平層抗裂砂漿配制方法見外墻外保溫砂漿施工方案第六條。

  三、施工工具

  施工用垂直運輸設備、300L砂漿攪拌機、手推車、水桶、平锨、木杠、鋼卷尺及常用抹灰工具、壓輥。

  四、施工工藝流程

  基層清理—1:2.5防水防水砂漿找坡—貼灰餅鋪抹聚苯顆粒保溫砂漿(晾置7d后檢驗)—抹抗裂砂漿找平層—水泥粉掛瓦條—防水層施工—蓋瓦。

  五、施工方法

  1、在符合要求的屋面結構層上,鋪1:2.5防水砂漿,最薄處不應小于20㎜,邊鋪邊壓實,壓實的'表面用2M長靠尺檢查,順水方向誤差不大于15㎜。

  2、將配好的屋面聚苯顆粒保溫砂漿均勻鋪置壓抹密實平整,厚度按設計要求40㎜。

  3、按設計要求粉掛職瓦條后做屋面防水層,然后蓋瓦。

  六、施工要求

  1、施工中應按設計要求對保溫層的施工工序進行控制和質量檢查。2、保溫層施工后,應與屋面防水施工銜接好,確保防水效果。

未來的學校作文600字7

  (一)施工條件:

  1、基層墻面應干燥并已驗收合格,門窗框已安裝導位。外墻上的消防梯、落水管、各種進戶管線等外墻上的各種預埋件已安裝完畢。

  2、施工現場環境溫度和基層墻體表面溫度在施工及施工后24h內建議不得低于5攝氏度(低于5攝用甲酸鈣防凍措施)。

  3、為保證施工質量,施工面應避免長時間陽光直射,應保證系統施工的連續性。

  4、雨天施工應采取有效措施,防止雨水沖刷墻面,有腳架帶網布為宜。

  5、墻體系統在施工過程中所采取的保護措施,應帶防水、密封等長久保護,按設計要求施工完畢后方可拆除。

  (二)、配合施工條件檢查、準備:

  1、墻體工程質量檢查驗收

  A、墻體的檢查:根據墻體材質,參考《砌體工程施工及驗收規范》進行檢驗合格后方可實施找平抹灰。具體要求如下:

 。1)使用1:2.5水泥砂漿找平,若混凝土及砌筑墻體平整度、垂直度狀況在規范允許范圍內(保溫允許4mm),也可無需做找平砂漿層。可在界面砂漿的施工表面層上直接施工保溫砂漿;

  (2)表面強度達到0,5Mpa:

  (3)平整度和垂直度要求:2米靠尺檢查,差距控制在4mm以內;

  B、預埋件檢查:外墻面上預埋件(消防梯、水落管、進線管、外墻飾件等)依照圖紙要求安裝完畢;

  C、門窗的檢查:保溫砂漿施工前,門、窗框必須按照設計要求安裝完畢,做好門、窗側邊水泥砂漿收頭工作,且符合設計施工驗收規范:

  D架設的準備:按照國家驗收的有關規定進行施工安全技術交底和勞動保護及防火、防毒的安全撿查:

  E、材料準備:所需要的材料進場后,按照相關規定登記檢查,并妥善貯存和管理。提前做好材料報檢和送檢工作;

  F、水電準備:依據需求配送電源及相關的水源,水質應符合用水標準:

  G、工具的準備:施工前的工具準備到位,工具的完好性與設備的調試;

  H、人員的培訓:重點在于產品、工藝、施工步驟、注意事項及安全須知、安全措施及文明施工等方面。

  2、施工氣候條件

  施工條件:本系統的施工24小時內,環境溫度應在5-35攝氏度之間,嚴禁在大風、大雨以及陽光直射下施工。否則需采取防護措施。

  (三)基層面檢查與處理

  1、基層面檢查

  (1)干燥度檢查:基層面和找平層砂漿干燥程度、潮濕程度、固化程度。

 。2)干凈度檢查:基層面的油污、灰塵、疏松物等影響粘結效果的異物。

  (3)表面強度檢查:基層面砂漿的表面強度、裂縫、砂眼、空鼓等檢查,鉆機鉆檢查強度和起砂情況。

  (4)平整度和垂直度檢查。

  2、基層面處理

  (1)驅除浮塵、疏松物、表面凸起物≥10nm應鏟平。

  (2)鋼制輕打磨:驅除油污。

  (3)墻面修整處理:修補提高平整和垂直度,提高表面強度,從頂層到底層地面彈厚度控制線,如頂層和底層垂直度出現差異,此時必須用1:2.5水泥砂漿找平。并且用2m的靠尺或水平儀檢測平整度,要求差距控制在4mm范圍內。

 。4)基墻為混凝土,空心砌塊、粘土磚等,基材無油污、無灰塵及其他松軟附著物,基材表面過于干燥或表面溫度超過35攝氏度,應在施工前一天用水淋濕。

  (5)如果基面過度凹凸,應提前補平,以保證保溫漿料層厚度均勻。

 。6)外墻致密基材及松軟墻體,必須用界面劑糙化處理。

  (四)垂直、套方、打點、沖筋、厚度控制及面磚保溫工程的施工工藝:

  1、吊垂直線:從頂層到底層地面吊垂直線,預留出保溫層和外飾面磚層的厚度,彈好控制線,再做護角。

  2、彈好控制線、作好陽角護角后。如果頂層和底層不垂直,平整度(厚度)相差較大時,必須用1:2.5的水泥砂漿找平,養護后再作保溫。

  3、打點、沖筋:用配制攪拌好的保溫漿料直接做成直徑為30mm、厚度為40㎜的'灰餅沖筋,達到找平標準。

  4、聚合物外墻外保溫面磚飾面系統的施工工藝如下:

  界面砂漿+中空微珠保溫砂漿十抗裂砂漿+網格布十錨固件+抗裂砂漿。

  (五)保溫材料攪拌及施工

  1、界面砂漿

 。1)攪拌:

  界面砂漿為防水防潮包裝,規格:40kg/袋。界面砂漿處理材料屬于粉狀預混單組份界面劑,F場直接加水攪拌均勻即可施工,理論用量:1.5kg/m2;按每袋40kg的界面砂漿加水12-15公斤攪拌均勻,攪拌好的界面砂漿應無細小顆粒和粉團,靜置5分鐘后再攪拌一次。用刮刀涂于墻面,也可用滾筒滾涂于墻面:

 。2)施工要點:

  A、必須要注意界面劑的均勻性,杜絕有些部位漏涂現象,必須要均勻。相隔1-2小時趁界面砂漿未干可進行下道工序的施工。界面劑的厚度一般應≥1mm,用量1.0-1.5kg/m2,必須作好檢查驗收記錄;

  B、配好的界面砂漿必須在2小時內用完,滾涂界面砂漿時,在門洞洞口外側、空調板、伸縮逢兩側、女兒墻、散水等部位應同時鋪設翻包的耐堿玻纖網格布,網格布寬度不小于150mn,壓埋寬度不小于50mm,翻包寬度為100mn。趁界面砂漿未干時開始作保溫砂漿;

  2、保溫砂漿攪拌及施工:

 。1)攪拌:

  A、中空微珠保溫砂漿為防水防潮包裝,每袋25公斤。它是單組分的材料,現場施工時只需直接加水攪拌均勻即可使用;每袋保溫砂漿加水20-25kg。

  B、攪拌5-6分鐘,用手握成團,漿料柔糍無松散現象即可施工;

 。2)施工要點:

  A、在保溫砂漿施工前12小時用水將多孔磚和找平層墻面淋透,施工前2-3小時再將墻面淋濕;

  B、趁界面砂漿未干時作保溫砂漿,這樣確保保溫砂漿不會因墻面干燥失水太快而出現開裂等現象;

  C、作保溫砂漿時應分層施工。第一遍厚度應控制在20mm內。且必須壓實,讓保溫層和基層結合牢固。確保保溫砂漿不空鼓、不開裂、不脫落;

  D、第一遍保溫砂漿作好養護24小時(視氣溫而定,只要表面發白,用手指基本按不動即可)方可做第二遍保溫砂漿。保溫砂漿的厚度以灰餅為準。之后應用大杠刮平、壓實,養護24小時;

  E、配好的保溫砂漿必須在4小時內用完。掉地上的砂漿必須在4小時內回收;

 。3)注意事項:

  A、現場混料攪拌時,保溫砂漿必須整包或整包的倍數進行加水攪拌,嚴禁將單一包裝的保溫砂漿分批攪拌。確保保溫砂漿的水灰比例。

  B、由于保溫砂漿在搬運過程中可能會造成顆粒分層,因此若對保溫砂漿進行抽樣檢驗時,應該對單一包裝的保溫砂漿進行充分混合均勻的工作,之后方可抽樣進行測試。

  C、保溫砂漿在施工后24小時內避免雨淋,防止保溫層被雨水沖掉,影晌質量;

未來的學校作文600字8

  一、材料

  1、水泥:強度等級42.5普通硅酸鹽水泥,其技術性能應符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》(GB175—1999)的規定。

  2、中砂:細度模數應符合現行國家行業標準《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》(JGJ52—927)的規定,篩除大于2.5㎜顆粒,含泥量少于3%。

  3、界面處理劑:重量強度等級42.5水泥:中砂:界面劑按1:1:1重量比,攪拌成均勻漿狀。

  4、膠粉料、聚苯顆粒、聚苯顆粒保溫漿料、抗裂砂漿、玻纖網格布、金屬六角網應滿足性能要求。

  二、工具與機具

  1、強制式砂漿攪拌機、垂直運輸機械、水平運輸車、射釘槍等。

  2、常用抹灰工具及抹灰的專用檢測工具、經緯儀及放線工具、水桶、剪子、滾刷、鐵锨、掃帚、手錘、鏨字、劈紙刀、托線尺、靠尺、探針、鋼尺等。

  3、吊籃或專用保溫施工腳手架。

  三、施工準備

  1、施工前應清除基層表面的灰塵、油污、碎屑、螺栓眼處理等,并沖水試驗無滲漏后進行噴漿,混凝土墻采用界面劑厚度為2㎜—2.5㎜。2、孔洞應修平整,基層應達到一般抹灰基層標準;3、外墻窗邊、門邊用抗滲砂漿(或水泥砂漿)粉;4、鋼絲網鋪到窗邊、門邊30㎜—50㎜;

  5、先粉大面積外墻,后粉護角(用抗滲砂漿或保溫砂漿);

  6、伸縮縫的設置,每層一道互相通圈(塑料條)高度間隔不大于3M。

  7、面磚以美觀角度可以不設縫,如設伸縮縫在面層上做(面磚上口要封死,

  用防水硅膠);

  8、塑料條用硅膠粘上去(硅膠本身防水)鋼絲網不需斷開鋪。四、保溫砂漿施工流程

  1、基層處理—套方、做灰餅—界面劑打底層—20㎜厚保溫砂漿(分兩次抹)—電錘鉆孔(10#鉆頭孔深要大于釘子10㎜,鉆頭長度一般為10㎝)—鋪設鋼絲網—抹12㎜~15㎜抗裂砂漿—驗收、澆水養護。

  2、基層處理(1)、清除已驗收合格的基層墻面浮塵、掛漿、漆料、油污、空鼓及風化物等影響粘結度的材料;(2)、對墻體用2M靠尺檢查,最大偏差值不大于4㎜,超過部分剔鑿或用1:3水泥修平整。

  3、套方、找規矩做灰餅灰餅做同基層處理,灰餅厚度根據保溫層厚度而定,在粉保溫砂漿前陽角處均用1:3水泥砂漿做護角,再抹保溫保溫砂漿(也可以先粉大面保溫砂漿后粉窗、門邊用搞滲砂漿或非門1:3水泥砂漿粉)。

  五、粉保溫砂漿

  1、拌制保溫砂漿復合材料時應視環境溫度和基層干濕度確定灰水水重量比,一般粉料比為粉料:水=1:0.65稠度宜控制在工作中60㎜~80㎜范圍內,一般應在4小時完成;

  2、拌制時間6~8分鐘,第一次摻量不宜多,須一邊攪拌一邊摻水,控制稠度;

  3、確定好施工厚度,抹2㎜~2.5㎜厚的界面劑,隨及粉保溫砂漿,(如厚度超過20㎜保溫層時,抹第一遍保溫砂漿應由下而上涂抹,操作工人要手腕用力、壓實),待材料達到終凝時,即保溫砂漿層達到凝固時(約24小時左右),可抹第二遍保溫砂漿(按第一遍抹法)。待第二遍保溫砂漿達到七成干時,用抹子壓實搓平后,用刮尺按標筋刮面,不平處補保溫砂漿直至平整為止。

  4、根據環境季節溫度做好保溫層的養護,待保溫層終凝24小時左右再澆水濕潤。保持表面不出現發白現象,夏天上午兩次8點、11點澆水濕潤,下午兩次1點、4點澆水濕潤。對走道等易被碰撞的.部位,應放置臨時防護欄等來保護保溫層。

  六、鋪設、安裝鍍鋅鐵絲網、配套保溫釘

  1、待保溫層達到強度(約3~4天后)時(有一定強度,自然干燥)分格彈線;

  2、按一定間距用電錘打孔(孔距大約50㎝,梅花形,孔的深度從保溫層算起要10㎝左右);

  3、鋪設鍍鋅鐵絲網(彎曲面朝里,接頭處要相互搭接約50㎜~80㎜);

  4、按原先的孔距安裝保溫釘并與鋼絲網固定。

  七、抗滲防裂砂漿施工

  1、抗滲防裂砂漿抹面層施工準備:防裂砂漿面層抹灰必須在保溫砂漿充分凝固3~4天后進行,施工前一天澆水濕潤,抹灰前一小時再澆一遍水;

  2、防裂砂漿應隨拌隨用,停放時間不宜超過2小時,落地灰不得回收使用,稠度控制在60㎜~90㎜;

  3、防裂砂漿面層根據環境季節溫度做好養護,材料終凝后澆水養護,夏天澆水養護不得少于上午兩次,下午兩次,澆水養護間隔不得大于4小時。

  八、飾面磚

  1、彈分格線,提前完成1天淋水濕潤;

  2、貼磚前檢查抗裂砂漿是否壓實,不得有漏網、麻面、空鼓等現象;

  3、貼磚前應選磚、試鋪,應采用水泥膠粘料,其配合比宜為水泥:膠粘劑:砂=1:1:1重量比,當施工溫度差異大時,可適當調整配合比。水泥膠粘料的配置嚴禁加水。

  4、鋪貼面磚后,應及時清理墻面、勾縫,縫的寬度和深度應符合設計及規范要求。

  5、清潔墻面、拉拔試驗、驗收。

未來的學校作文600字9

  一、工程概況

  (略)

  二、施工準備

  1.主要施工工具:電熱絲切割器、壁紙刀、十字螺絲刀、剪刀、鋼鋸條、墨斗、棕刷、粗砂紙、電動攪拌器、塑料攪拌桶、沖擊鉆、抹子、壓子、陰陽角抿子、托灰板、2m靠尺、膩子刀等。

  2、施工前的基層處理與環境條件要求:

  (1)施工前必須徹底清除基層表面浮灰、油污、脫模劑、空鼓等影響粘結強度的材料。

  (2)對墻體結構用2m靠尺檢查其平整度,最大偏差應小于4mm,超差部分應剔鑿或用1:2.5水泥砂漿修補平整。

  (3)基層表面應干燥,并已經過驗收,掛物等已安裝到位。

  4)施工現場環境溫度和基層表面溫度在施工時及施工后24小時內均不得低于5℃,風力不得大于5級。

  (5)為保證施工質量,施工作業面應避免陽光直射。必要時,應用防曬布遮擋作業面。

  3、本工程由專業施工單位專業設計節點,同時負責施工。

  三、施工工藝

  1、施工順序:

  2、施工要點:

  (1)清掃及驗收基層:用膩子刀和埽把將要施工的基層表面處理干凈,并用2m靠尺檢驗基層表面。

  (2)滾涂界面劑,用聚苯板內層專用聚合物砂漿粘貼聚苯板:

  A、本工程所使用的標準板尺寸為:1200×600×(20、60、80)mm,所用聚苯板型號為:FM150型。非標準板按實際需要的尺寸加工,聚苯板切割用電熱絲切割器或工具刀切割。尺寸允許偏差為+2mm,大小面垂直。

  B、在事先切好的聚苯板面上滾涂界面劑,晾干后方可使用。

  C、網格布翻包:在膨脹縫兩側、窗口邊及孔洞口邊的聚苯板上預貼窄幅網格布,其寬度約為200mm,翻包部分寬度約為80mm。

  D、用抹子在聚苯板滿沾灰8-10mm厚、涂好后立即將聚苯板粘貼在基層表面上。

  E、聚苯板粘貼在基層上時,應用2m靠尺壓平操作,保證其平整度和粘貼牢固。板與扳之間要擠緊,碰頭縫處不抹聚苯板內層專用聚合物砂漿。每貼完一塊板,應及時清除擠出的聚合物砂漿,板間不留間隙。若因聚苯板不夠方正或裁切不直構成縫隙,應用聚苯板條塞入并打磨平整。

  F、聚苯板應水平粘貼,保證連續結合,且上下兩排聚苯板應豎向錯縫板長的12.

  G、在墻拐角處,應先排好尺寸,裁切好聚苯板,使其粘貼時垂直交錯連接,保證拐角處順直且垂直。

  H、在粘貼窗框四周的陽角和外墻陽角時,應先彈出基準線,作為控制陽角上下豎直的依據。

  (3)安裝固定件:

  A、聚苯板粘貼牢固后,應及時安裝固定件,按設計要求的位置用沖擊鉆鉆孔,錨固深度應為基層內50mm,基層鉆孔深度不低于60mm。

  B、固定件個數:每一單塊保溫板上不宜少于2個;在窗口邊緣處,固定件應加密,距基層邊緣不小于60mm。

  C、自攻螺絲應擰緊,并將塑料膨脹釘的帽子與聚苯板表面齊平或略擰入一些,以確保膨脹釘尾部回擰使之與基層充分錨固。

  D、固定件個數為每平方米6套。

  (4)打磨找平:

  A、聚苯板接縫不平處,應用襯有平整處理的粗砂紙板打磨,打磨動作應為輕柔的圓周運動,不要沿著與聚苯板接縫平行的`方向打磨。

  B、打磨后,應用刷子或壓縮空氣將打磨操作產生的碎屑及其它浮灰清理干凈。

  (5)在聚苯板上滾涂界面劑:為增加聚苯板與聚合物砂漿的結合力,應在聚苯板表面滾涂界面劑,待晾干后涂抹面漿。

  (6)調制面層聚合物砂漿:

  A、使用一只干凈的塑料攪拌桶倒入五份干混砂漿,加入約一份凈水,注意應邊加水邊攪拌,然后用手持式電動攪拌器攪拌約五分鐘,直到攪拌均勻,且稠度適中為止,保證聚合物砂漿有必須的。粘度。

  B、以上工作完成后,應將配好的砂漿靜置5分鐘,再攪拌即可使用。調好的砂漿應在1小時內用完。

  C、聚合物砂漿只需加入凈水,不能加入其它添加劑如:水泥、砂、防凍劑及其它聚合物等。

  (7)抹底層聚合物砂漿及埋貼網格布:

  A、將聚苯板專用面層聚合物砂漿均勻地抹在聚苯板上,厚度約為2mm左右。

  B、將大面積網格布沿垂直方向繃直繃平,并將彎曲面朝向左右兩側,用抹子自上而下地由中間向左、右兩邊將網格布抹平,使其緊貼底層聚合物砂漿。網格布之間左、右搭接寬度不小于100mm。局部搭接處可用聚合物砂漿補充原聚合物砂漿的不足之處,不得使網格布褶皺、空鼓、翹邊。

  C、對裝飾凹縫,也應沿凹槽將網格布埋入聚合物砂漿內。若網格布在此處斷開,則必須搭接,搭接寬度不小于65mm。

  (7.4)對于外架與墻體連接處,應留出100mm不抹粘結砂漿,待以后對局部進行修整。

  D、窗口四周、洞口處及門口處做法見附圖。

  (8)抹聚苯板面層專用聚合物砂漿:抹完底層的面層聚合物砂漿后,壓入網格布,待砂漿干至不粘手時,抹聚苯板面層專用聚合物砂漿,抹灰厚度以蓋住網格布為準,約為1mm左右,使面層砂漿保護層總厚度控制在3mm左右。

  (9)變形縫及修補處理:

  A、在變形縫處填塞發泡聚乙烯圓棒,其直徑應為變形縫寬的1.3倍,分兩次勾填嵌縫膠。

  B、對墻面因使用外架等所預留的孔洞及損壞處,應進行修補,具體方法為:預切一塊與孔洞尺寸相當的聚苯板,將其背面涂上厚5mm的粘接砂漿,塞入孔洞中;再切一塊網格布(四周與原有的網格布至少重疊65mm),將聚苯板表面涂上聚合物面層砂漿,埋入加強網格布中,將表面處理平整。

  (10)現場衛生:施工完畢后,將材料放回倉庫,做到人走場清,堅持干凈衛生的施工環境。

  3、電專業配合要點

  (1)水電專業必須與外保溫施工密切配合,各種管線和設備的埋件必須固定于結構墻內,不得直接固定保溫墻上,錨固深度不小于120mm,并在粘貼保溫板前埋設完畢。

  (2)固定埋件時,聚苯板的孔洞用小塊聚苯板加粘結劑填實補平。

  (3)電氣接線盒埋設深度應與保溫墻厚度相適應,凹進面層內不大于2mm。

  五、施工節點

  六、質量標準

  1、保證項目:

  (1)聚苯板、網格布的規格和各項技術指標、聚合物砂漿的配制及原料的質量必須貼合規程及有關標準的要求。

  A、檢查數量:按樓層每20m長抽查一處(每處3延長米),每層不少于3處。

  B、檢驗方法:檢查出廠合格證或進行復驗;觀察和用手推拉檢查。(2)聚合物砂漿與聚苯板必須粘接緊密,無脫層、空鼓。面層無爆灰和裂縫。

  A、檢查數量:按樓層每20m長抽查一處(每處3延長米),每層不少于3處。

  B、檢驗方法:用小錘輕擊和觀察檢查。

  2、基本項目:

  (1)每塊聚苯板與基層面的總粘接面積不得小于30%。

  A、檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。

  B、檢驗方法:尺量檢查取其平均值。(檢驗應在粘接劑凝結前進行)(2)工程塑料固定件膨脹塞部分進入結構墻體應不小于45mm。A、檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。

  B、檢驗方法:退出自攻螺絲,觀察檢查。(3)聚苯板碰頭縫不抹粘接劑。

  A、檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。

  B、檢驗方法:觀察檢查。

  4)網格布應橫向鋪設,壓貼密實,不能有空鼓、褶皺、翹曲、外露等現象,搭接寬度左右不得小于100mm,上下不得小于80mm。

  A、檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。

  B、檢驗方法:觀察及尺量檢查。

  (5)聚合物砂漿保護層總厚度不宜大于4mm,首層不宜大于5mm。A、檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。

  B、檢驗方法:尺量檢查。(檢驗應在砂漿凝結前進行)3、允許偏差項目:

  (1)聚苯板安裝的允許偏差應貼合下表的規定。

  聚苯板安裝允許偏差及檢查方法

  H為墻全高,檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。

  (2)保溫墻面層執行國家標準《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20xx)第4章第2節“一般抹灰工程”的規定。

  4、成品保護措施:

  (1)施工中,各專業工種應緊密配合,合理安排施工工序。嚴禁顛倒工序作業。

  (2)對抹完聚合物砂漿的保溫墻體,不得隨意開鑿孔洞。如確實需要開鑿,應在聚合物砂漿到達設計強度后方可進行,安裝物件后其周圍應恢復原狀。

  (3)防止重物撞擊墻面。

  5、其它注意事項:

  (1)各種材料應分類存放并掛牌標明材料名稱,不得錯用。

  (2)暑天施工時,應適當安排不一樣的作業時光,盡量避開日光暴曬時段。

未來的學校作文600字10

  一、編制說明

  1、編制依據

  1.1淮安市平安房地產開發有限公司提供的江淮人家小區二期15#樓工程圖紙及施工合同;

  1.2《建筑工程施工質量驗收統一標準》;

  1.3《建設工程安全生產管理條例》;

  1.4江淮人家小區二期12#、15#、18#樓工程施工組織設計。

  二、工程概況

  2.1建設單位:淮安市平安房地產開發有限公司

  2.2工程名稱:江淮人家小區二期12#、15#、18#樓工程。

  2.3工程地點:北京西路北面、北京北路東面江淮人家小區內

  2.4設計單位:北京中外建建筑設計有限公司

  2.5監理單位:淮安市中盛建設工程監理有限公司

  2.6施工單位:浙江新天一建筑有限公司淮安分公司

  2.7建筑部分工程概況

  江淮人家小區二期12#樓工程,位于小區2#樓的東側,基礎為條形基礎,主體為6層框架結構、異型截面框架柱;閣樓屋頂為坡屋面!0.000相當于黃海高程14.100m.15#樓工程,位于小區5#樓的東北側,基礎為條形基礎,主體為6層框架結構、異型截面框架柱;閣樓屋頂為坡屋面。15#樓±0.000相當于黃海高程15.800m.江淮人家小區二期18#樓工程,位于小區5#樓的東面。18#樓基礎為筏板式基礎;主體為6層框架結構、異型截面框架柱;閣樓屋頂為坡屋面,±0.000相當于黃海高程15.800m.江淮人家二期12#、15#、18#樓外墻保溫采用ZMBW復合型多功能高性能保溫砂漿。

  三、施工機具配置

  根據現場實際情況及工程特點、工作環境、施工進度計劃,實行動態管理、配備機具如下

  四、施工方法及要點

  4.1外墻保溫工程施工循序:

  門窗框四周堵縫—→墻面清理—→吊垂直、套方、抹灰餅、沖筋—→彈灰層控制線—→澆水預濕—→兔界面處理劑—→抹第一遍保溫砂漿—→澆水養護—→抹第二遍保溫砂漿—→檢驗平整度、垂直度、厚度—→澆水養護—→抹第一遍防裂砂漿—→粘掛鋼板網—→抹第二遍防裂砂漿—→澆水養護—→驗收—→A:外墻涂料施工。B:外墻面磚施工。

  4.2外墻保溫施工方法:

  4.2.1面磚外墻保溫砂漿(ZMBW復合多功能高性能保溫砂漿)施工工序如下:

  1、3mm厚界面砂漿;

  2、20mm~25mm厚保溫砂漿(東南西面厚度為20mm、北面厚度為25mm);

  3、6mm厚抗裂砂漿;

  4、鋼板網;

  5、4mm厚抗裂砂漿;

  6、5mm厚粘結砂漿+面磚

  4.2.2涂料外墻保溫施工工序如下:

  1、3mm厚界面砂漿;

  2、20mm~25mm厚保溫砂漿(東南西面厚度為20mm、北面厚度為25mm);

  3、10mm厚抗裂砂漿;

  4、鋼板網;

  5、高分子乳液彈性底層涂料;

  6、柔性耐水膩子+涂料。

  4.3外墻保溫(ZMBW復合多功能高性能保溫砂漿)施工要點

  4.3.1磚墻:將墻面上殘余砂漿、污垢、灰塵清理干凈,抹灰前一天澆水濕潤。抹灰前一小時再澆水一次,以滿足施工要求。

  4.3.2混凝土墻:用10%火堿水去除表面油污,再用清水沖洗干凈晾干。澆水濕潤后涂抹界面處理劑,可采用涂敷法或拉毛法。

  4.3.3保溫砂漿施工應分遍進行。每遍厚度不宜超過10mm,涂抹時應壓實壓平,待保溫砂漿初凝后澆水濕潤,以備下一遍抹灰。分層抹灰時間間隔一般在24h以上,待厚度達到沖筋面時,先用大杠刮平,再用鐵抹子用力抹平。

  4.3.4在保溫層施工的同時應在門窗洞口周邊外墻抹保溫砂漿,在檐口、窗臺、窗楣、雨棚、陽臺、壓頂以及突出墻面的部位頂面應用水泥砂漿做出坡度,下面應做滴水線。

  4.3.5保溫層養護,待初凝后再澆水濕潤。澆水時間間隔可根據環境干燥情況確定,保持表面不出現發白現象,澆水養護不得少于7d.

  4.3.6分格條用界面處理劑粘貼在保溫層表面,現場安裝后形成分格縫。

  4.3.7抗滲防裂砂漿抹灰必須在保溫砂漿層充分凝固后進行。一般在7d后或用手按不動表面的情況下進行。施工前一天澆水濕潤。抹灰前1h再澆一遍水。防裂砂漿施工時,用鐵抹子抹平后再用塑料抹子搓平拉毛。

  4.3.8抗滲防裂砂漿應隨拌隨用,停放不應超過3h,落地灰不得使用。初凝后應澆水養護,養護時間不得少于7d.

  五、施工管理

  5.1外墻保溫(ZMBW復合多功能高性能保溫砂漿)工程計劃工期為38天,基礎工程質量達到合格。

  5.1.1界面砂漿施工3天

  5.1.2第一遍保溫砂漿施工5天

  5.1.3第二遍保溫砂漿施工5天

  5.1.4第一遍抗裂砂漿施工4天

  5.1.5粘掛鋼板網2天

  5.1.6A:第二遍抗裂砂漿施工4天;B:高分子乳液彈性底層涂料3天

  5.1.7A:粘結砂漿+面磚+勾縫料7天;B:柔性耐水膩子+涂料5天。

  5.2按本項目確定的工期與質量承諾的'要求,在外墻保溫工程施工中,合理配置生產諸要素,確保施工進度,確;A工程的施工質量,實現合同目標。

  5.3施工時要合理安排好各工種之間的相互關系、施工順序,確保有序施工。并合理調配、安排好勞動力,滿足施工進度需求

  5.4根據施工進度及時采購建筑材料,并按規范要求做好進場檢驗工作。

  5.5在外墻保溫沙漿的施工中,嚴格按配合比進行計量投料并設專人負責保溫砂漿的攪拌工作,ZMBW保溫砂漿的攪拌時間為6~8min,水灰(干砂漿)比宜為0.55~0.65,稠度應控制在60~80mm.確保外墻保溫工程的施工質量。

  5.6加強施工過程中的監督指導工作,對外墻保溫施工實行全過程有效控制。

  5.7各工種在施工中要做好班組自檢工作及工序報驗工作,保證每道工序的施工質量。

  5.8按規范要求及時做好質量保證資料的收集、記錄、整理工作,確保資料真實、齊全、規范標準且與施工進度同步。

  六、安全與文明施工

  6.1外墻保溫工程安全與文明施工目標為:輕傷以上安全事故為零,施工現場整潔文明。

  6.2施工前所有機械設備要進行檢驗、調試合格并報驗后,放可開始使用。使用過程中實行專人負責制,并設專人進行日常的維修及保養工作。

  6.3施工時對施工人員要進行安全教育并講清安全注意事項。施工中必須嚴格遵守各項安全規章制度、操作規程,確保安全施工。

  6.4施工材料按要求做到有序堆放,現場保持文明整潔。

未來的學校作文600字11

  基層處理→測量放線→粘貼EPS聚苯板→EPS聚苯板打磨→涂抹面膠漿→鋪壓耐堿玻纖網格布→涂抹面膠漿→填嵌縫膏→涂面層膩子和涂料→驗收。施工流程開始于基層處理,包括對施工基礎進行清理、修補等工作。接著進行測量放線,確保施工的精準度和準確度。然后將EPS聚苯板粘貼在基層上,用以增加墻體絕熱隔熱性能。隨后對EPS聚苯板進行打磨處理,使其表面光滑平整。完成EPS聚苯板的打磨后,開始涂抹面膠漿,以提高墻體的附著力和平整度。接下來鋪壓耐堿玻纖網格布,加強墻體的抗裂性能。再次涂抹面膠漿,使其與墻體緊密結合。然后進行填嵌縫膏的工作,填補墻體表面的縫隙,提高墻面的美觀性和防水性能。最后進行涂面層膩子和涂料的施工,使墻面更加平滑、美觀。最終進行驗收,確保施工質量符合要求。以上就是整個施工流程的概述,通過這些步驟的有序進行,可以達到良好的裝飾效果和使用性能。

  EPS外墻保溫施工前期準備:

  1、材料要求:EPS膨脹聚苯板、粘結膠漿、抹面膠漿、耐堿玻纖網格布、建筑密封膠(應采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸類密封膏)、密封條、蓋口條、錨栓、角鋼、脹管等

  2、主要工具:電熱絲切割器、壁紙刀、螺絲刀、剪刀、掃帚、鋼絲刷、墨斗、開刀、棕刷、粗砂紙、電動攪拌器、沖擊鉆、抹子、壓子、陰陽角抿子、托線板、2m靠尺等。

  一、基層墻體處理

  新建工程的結構墻體基面必須清理干凈,外墻表面沒有油、浮塵、污垢等污染物或其他妨礙粘結的材料,并檢驗墻面平整度和垂直度。用2m靠尺檢查,最大偏差不大于5mm,超差部分應剔鑿或用干粉砂漿修補平整。對舊房節能改造,應徹底清理不利于粘貼聚苯板的原外墻面層,用水泥砂漿修補缺陷,加固找平,方能開展外墻保溫施工。

  二、測量放線

  1、根據建筑物立面設計和外墻外保溫技術要求,在墻面上標注外門窗的水平線、垂直控制線以及伸縮縫線和裝飾線。

  2、在建筑物外墻大角(陰角、陽角)及其它必要處掛垂直基準鋼線;每個樓層在適當位置掛水平線,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。

  三、粘貼聚苯板

  1、EPS聚苯板切割:盡量使用1200*600mm或900*600mm標準尺寸的聚苯板。若使用非標準尺寸的聚苯板,應采用電熱絲切割器或壁紙刀進行裁剪加工。對角線誤差±2mm,按實際需要的尺寸加工。尺寸允許偏差為±2mm,大小面垂直。

  2、粘結膠漿:使用用于外墻保溫施工的成品粘結砂漿。配制好的`粘結砂漿最好45分鐘內用完。

  3、變形縫線兩側的聚苯板上預貼250mm寬包底網格布。

  4、粘結EPS聚苯板方法:

  1)在進行外墻施工時,我們需要在陰陽角處懸掛垂直通線,并使用水準儀進行找平操作。為了確保施工質量,每面墻至少需要掛上2根通線,并且要注意保持其與墻面尺寸的一致性。如果采用分段粘貼的方式進行施工,首先需要在開始層上劃出一道水平線,并使用經緯儀在大角基層處測量出垂直控制線的位置。然后按照垂直立線的位置懸掛一道水平線,作為聚苯板粘貼的控制線。

  2)首層聚苯板滿粘于外墻,其它樓層聚苯板在板面四周涂抹一圈聚合物砂漿,寬50mm厚10mm,側面留50mm*50mm寬排氣孔,板心按梅花形布設粘結點,間距200mm,直徑100mm。采用非標準尺寸板時,粘結膠漿的涂抹面積與聚苯板的面積之比不得少于13,3)抹完粘結砂漿后,立即將板立起就位粘貼,粘貼時應輕柔、均勻擠壓,并隨時用托線板檢查垂直平整。板與板擠緊,碰頭縫處不抹聚合砂漿。粘貼聚苯板應做到上下錯縫,每貼完一塊板,應及時清除擠出的砂漿,板間不留間隙,如果出現間隙,應用相應寬度的聚苯板填塞。

  3)陰、陽角處相鄰的兩墻面所粘聚苯板應垂直交錯連接,保證板材安裝的垂直度。

  4)安裝固定件:在貼好的聚苯板上用沖擊鉆鉆孔,孔洞深入墻基面不小于30㎜,數量為每平方米2—3個,但每一單塊聚苯板不少于2個;鶎訛榛炷翗嫾模褂媚猃埶芰厦浌;基層為陶粒空心砌塊的,使用專用錨固件。

  四、聚苯板打磨

  聚苯板接縫不平處應用粗砂紙打磨平整,打磨動作宜為輕柔的圓周運動。磨平后應用刷子或壓縮空氣將碎屑清理干凈。

  五、涂抹面膠漿

  用不銹鋼抹子在EPS聚苯板表面均勻涂抹一層面積略大于一塊網布的抹面膠漿,厚度約為2mm。

  六、鋪壓玻璃纖維網

  在涂抹面膠漿后,立即將耐堿玻璃纖維網格布沿水平方向拉緊,用抹子從中間向上下兩邊壓平,并將其壓入濕潤的面膠漿中。從外墻順序地一圈一圈鋪設網布,遇到門窗洞口時,在洞口四角沿45度角方向補貼一塊標準網布,以防止開裂。網格布的左右搭接寬度為150mm,上下搭接寬度為100mm。在陽角處還需要額外鋪設一道400mm寬的網格布。所有接口處的網格布必須返過陽角并加壓密實。

  七、涂抹面膠漿

  等待首層膠漿稍干硬至能夠觸碰時,再使用抹子涂抹第二道抹面膠漿約3mm,直到耐堿玻璃纖維網格布完全覆蓋。如果底層砂漿在抹面層砂漿之前已經凝結,首先應該刷一層界面劑,然后再進行抹面層砂漿。首層墻面、凹陽臺和露臺應該在抹面砂漿外鋪一層網格布,并且需要在砂漿凝結之前進行,然后再抹一層厚度為2mm的面層抹面砂漿。

  八、填嵌縫膏

  在墻體與窗框縫隙處用密封膏鑲嵌,密封膏鑲嵌密實、飽滿。

  九、特殊部位施工方法

  1、伸縮縫施工時,首先需要在基層標出伸縮縫的位置線。施工時,需采取以下步驟:先將網格布鋪設于底層,確保完全覆蓋;接著,在最底層使用泡沫塑料進行填充,以增強防水效果;然后,在中間層使用發泡聚乙烯圓棒進行填充,以增加伸縮縫的彈性;最后,在外層使用密封膏進行嵌縫,確保密封效果良好。在嵌縫過程中,要保證密封膏的鑲嵌密實、飽滿。以上方法能夠確保伸縮縫的施工質量和使用壽命。

  2、門窗洞口處保溫系統施工

  門窗洞口角部的聚苯板應使用整塊聚苯板進行切割,而不是使用碎片進行拼接。在鋪設網格布時,應在洞口的四個角落處貼補一塊標準網格布(尺寸為200mm×300mm),以預防角部出現開裂情況。

  十、EPS外墻保溫面層處理(涂面層膩子和涂料略)

  EPS聚苯板外墻保溫施工應注意事項:

  1)材料應分類掛牌存放。聚苯板應成捆立放,防雨防潮。網格布也要防雨存放。粘結、抹面砂漿存放也要注意防雨防潮和保質期。

  2)操作地點環境和基層溫度不低于5℃。風力大于5級或雨天不能施工。若在外墻保溫施工時突然降雨,應采取有效措施,以防雨水沖刷墻面。

  3)板與板的板縫拼嚴,縫寬超出2mm時,用相應厚度的聚苯板片塞平。

  4)外墻保溫施工完成后,后續工序與其他正進行的工序應注意對外墻保溫系統成品的保護。

  5)嚴格遵守有關安全操作規程,實現安全生產和禮貌施工。

未來的學校作文600字12

  一、施工條件:

  1、基層墻體已驗收合格。門窗框及墻身上各種進戶管線、水落管支架、預埋件等按設計安裝完畢。

  2、剪力墻平整度用2m靠尺檢查,最大偏差大于4時,應用20厚1:3水泥砂漿找平;最大偏差小于4時,不平處用1:3水泥砂漿修補平整。

  3、砌體墻用20厚1:3水泥砂漿找平。

  4、基層墻體及找平層應干燥。

  5、施工現場環境溫度和墻體表面溫度在施工后24小時內不得低于5℃,風力不大于5級。

  6、夏季施工時應該采取有效措施,防止雨水沖刷墻面。

  二、施工工具

  電熱絲切割器、開槽器、壁紙刀、螺絲刀、鋼鋸條、剪刀、電動攪拌器、沖擊鉆、電錘、刷子、粗砂紙及常用工具。

  三、施工工序

  配專用粘結劑

  基層墻體處理刷界面劑一道粘貼擠塑板預粘板邊網格布條鉆孔及安裝固定件擠塑板打磨找平刷界面劑一道配聚合物砂漿抹底層聚配面層涂料合物砂漿埋貼網格布抹面層聚合物砂漿嵌密封膏配專用瓷磚粘結劑噴(涂)面層涂料或粘貼面磚清理飾面層、驗收

  四、施工操作要點:

  1、基層處理

  徹底清除基層墻體表面浮灰、油污、脫模劑、空鼓及風化物等影響粘結強度的材料。

  2、為增加擠塑板與基層幾面層的粘結力,應在擠塑板兩面各刷界面劑一道。

  3、配置專用粘結劑:

  1)將5份(重量比)干混砂漿倒入干凈的塑料桶,加入1份凈水,應邊加水邊攪拌,然后用手持式電動攪拌器攪拌5分鐘,直到攪拌均勻,且稠度適中為止。

  2)將配置的粘結劑靜置5分鐘,在攪拌即可使用,配置好的粘結劑宜在1小時內用完。

  3)專用粘結劑的配置只準許加入凈水,不得加入其他添加物(劑)。

  4、安裝擠塑板

  1)標準板規格尺寸為1200x600,對角線誤差小于2,擠塑板用電熱絲切割器或工具刀切割,尺寸允許偏差為±1.5。

  2)網格布翻包:門窗洞口、變形縫兩側等處的擠塑板上預粘網格布,總寬度約200,翻包部分寬度為80,具體做法如下:網格布裁剪長度為180加板厚。首先在翻包部位抹長度為80寬度為2的專用粘結劑,然后壓入80長的網格布,余下的甩出備用。

  3)將配置好的專用粘結劑涂抹在擠塑板的背后,粘結劑壓實厚度約為3,為保證粘結牢固,粘結方法可采用條粘法和條點法。

  4)條粘法:用齒口鏝刀將專用粘結劑水平方向均勻的抹在擠塑板上,條寬10,厚度10,中距50。

  5)條點法:用抹子在每塊擠塑板周邊及中間抹寬50,厚度為10的專用粘結劑,再在擠塑板分隔區內抹直徑為100,厚度為10的灰餅。

  6)將抹好專用粘結劑的擠塑板迅速粘貼在墻面上,以防止表面結皮而失去粘結作用。不得在擠塑板側面涂抹專用粘結劑。

  7)擠塑板粘上墻后,應用2米靠尺壓平操作,保證其平整度及粘貼牢固,板與板之間要擠緊,不得有縫,因切割不直形成的縫隙,用擠塑板條塞入并磨平。每粘完一塊板,應將擠出的專用粘結劑清除。

  8)擠塑板粘貼應分段自下而上沿水平方向橫向鋪貼,每排板應錯縫1/2板長,局部最小錯縫不得小于100。

  5、安裝固定件:

  1)固定件在擠塑板粘貼8小時后開始安裝,并在其后24小時內完成。按設計要求的位置用沖擊鉆鉆孔,孔徑10,鉆入基層墻體深度約為60,固定件錨入基層墻體的深度約為50,以確保牢固可靠。

  2)固定件個數按設計說明要求設置。

  3)自攻螺絲應擠緊并將工程塑料膨脹釘帽與擠塑板表面齊整或略擰入一些,確保膨脹釘尾部回擰,使其與基層墻體充分錨固。

  6、打磨:

  1)擠塑板接縫不平處應用粗砂紙打磨,動作為輕柔的圓周運動,不要沿著與擠塑板接縫平行的方向打磨。

  2)打磨后及時將擠塑板碎屑及浮灰用刷子清理干凈。

  7、作裝飾線角:

  1)根據設計要求用墨線彈出需要做線角的位置,并進行水平和豎直方向校正。

  2)凹線角使用開槽器將擠塑板切成凹口,擠塑板凹口最薄處不小于15。

  3)凸線角應按設計尺寸切割后,在線角及對應擠塑板兩面刷界面劑一道,再涂滿專用粘接劑,使其粘貼牢固。

  8、抹底層聚合物砂漿:

  1)聚合物砂漿的配置同專用粘結劑。

  2)將配置好的聚合物砂漿均勻的涂抹在擠塑板上,厚度為2

  9、壓入網格布:

  1)網格布應按工作面的長寬要求裁剪,并應留出搭接寬度。網格布的裁剪應順經緯向進行。

  2)在門窗等洞口周圍網格布翻包,四角均應附加一層網格布加強,整幅網格布應在洞口周邊翻包及附加網格布之上。

  3)在洞口及網格布翻包部位的擠塑板正面和側面,均涂抹聚合物砂漿(只允許此處的擠塑板端邊抹聚合物砂漿)。將預先甩出的網格布沿板厚翻轉,并壓入聚合物砂漿中。

  4)將整幅網格布沿水平方向繃直繃平,注意將網格布內曲的一面朝里,用抹子有中間向上、下兩邊將網格布抹平,使其緊貼。網格布水平方向搭接寬度不小于100,垂直方向搭接長度不小于80,搭接處用聚合物砂漿補充底層砂漿的空缺處,不得使網格布皺褶、空鼓、翹邊。

  5)在凹凸線角處,應將窄幅網格布埋入底層聚合物砂漿內,將整幅網格布在窄幅網格布之上,搭接寬度80。

  6)在墻身陰陽角處兩側網格布雙向繞角相互搭接,各側搭接寬度不小于200。

  10、抹面層聚合物砂漿:

  1)抹完底層聚合物砂漿并壓入網格布后,待砂漿凝固至表面不粘手時,開始抹面層聚合物砂漿,抹面厚度以蓋住網格布為準,使聚合物砂漿總厚度為2.5—3.0。

  2)為提高外墻抗沖擊能力,應增加一層網格布,并按照前兩項工序進行兩邊,聚合物砂漿總厚度約為3.5—4.0。

  11、變形縫、界格縫處施工:

  1)墻身變形縫的`金屬蓋縫板應在擠塑板粘貼前按設計定位并與基層墻體固定牢固。

  2)在金屬蓋縫板與擠塑板相接處及界格縫處填塞發炮聚乙烯實心圓棒,其直徑應為縫寬的1.3倍,分兩次嵌入密封膏,深度為縫寬的50—70%

  3)密封膏的施工應注意不要污染兩邊擠塑板面層。

  12、飾面層的施工:

  1)飾面層采用水溶性高彈涂料時,施工前應修補聚合物砂漿不平處,并用細砂紙打磨,然后進行涂料施工。

  2)飾面層采用面磚時,粘結劑及勾縫砂漿應采用專用瓷磚粘結劑。

  13、修補孔洞:

  1)當腳手架拆除后,應及時對孔洞進行修補。對墻體孔洞用相同的基層墻體材料進行填補,并用1:3水泥砂漿抹平。

  2)根據孔洞尺寸切割擠塑板并打磨其邊緣部分,使之能嚴密封填于孔洞處。并在擠塑板兩面刷界面劑一道。

  3)待孔洞水泥砂漿凝固后,將擠塑板背面涂10厚的專用粘結劑,將擠塑板塞入洞中,注意不要在四周邊沿涂專用粘結劑。

  4)裁剪面積能覆蓋整個修補區域大小的網格布,并與周邊網格布搭接80。

  5)涂抹底層聚合物砂漿,埋入修補用的網格布,待表面不沾手時,再涂面層聚合物砂漿,厚度應與周邊一致。

  6)用濕毛刷將新舊表面不平整處整平,并將孔洞邊緣刷平。

  五、質量檢驗標準

  1、保證項目:

  1)擠塑板、網格布的規格和各項技術指標,聚合物砂漿配置原料的質量必須符合要求。

  2)擠塑板必須與墻面粘貼牢固,無松動和虛粘現象。

  3)聚合物砂漿與擠塑板必須粘貼緊密,無脫層、空鼓、面層無爆灰和裂縫。

  2、基本項目:

  1)每塊擠塑板與基層面的總粘貼面積為30—50%

  2)固定件脹塞部分進入結構墻體不小于50。

  3)擠塑板碰頭縫不抹粘接劑。

  4)網格布應橫向鋪貼,壓粘密實,不能有空鼓、皺褶、翹邊、外露等現象,水平方向搭接寬度不小于100,垂直方向搭接寬度不小于80。

  5)聚合物砂漿厚度不宜大于4,首層不大于5。

  六、允許偏差項目:

  1、擠塑板安裝允許偏差及檢驗方法符合下表規定:

  項目允許偏差(mm)檢驗方法

  表面平整2用2米靠尺和塞尺檢查

  垂直度每層5用2米托線板檢查

  總高H/1000,且不大于20用經緯儀或吊線和尺量檢查

  陰陽角垂直2用2米托線板檢查

  陰陽角方正2用200方尺和塞尺檢查

  接縫高差1.5用直尺和塞尺檢查

未來的學校作文600字13

  一、現狀調查

  近年來,由于國家對建筑節能越來越重視,同時國家也出臺了一系列的關于節能的施工規范,隨著人們生活水平的不斷提高,高層建筑隨之增多,對于住宅工程的高層建筑外墻保溫節能,人們也有了一個全新的認識,對于節能的型住宅工程可以為社會節約大量的能源,如100m2住宅需要3KW的空調才能達到制冷或制熱效果。普通建筑中,每年用在制冷或制熱的電量為:3KW×484h+3KW×526h=3030Kwh。按照建筑節能50%的目標,則每年用在空調上的電量為(3KW×484h+3KW×526h)×=1515Kwh。則可節約電費,由此可見節能在現實生活中的重要性。

  二、工程中對節能措施的應用

  工程中主要使用水泥基復合保溫系統。

  第一章節能保溫施工質量保證措施

  (一)、人員組織

  為了保證節能的施工質量,控制好節能施工的質量,成立了專業領導小組,技術員、施工員、質檢員,材料員、瓦工班組長成員的建筑節能施工質量控制小組。

  (二)、施工條件與機具的準備

  1、施工條件:基層墻體就符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-20xx)和《砌體工程施工質量驗收規范》GB50203-20xx)的要求;外墻腳手架或施工吊藍搭設安裝牢固,外墻腳手架離墻的距離要適當;門窗框及墻身上各種進戶管線、落水管支架、預埋管件等按設計要求安裝完畢;施工環境溫度不應低于5℃,風力不應大于5級,風速不宜大于5m/s。雨期施工應做好防雨淋會措施,嚴禁雨天施工。

  2、施工工具主要有砂漿攪拌機,手提式攪拌器,垂直運輸機械、電動吊籃,手推斗機、電錘、射釘槍以及經緯儀、放線工具水平儀、靠尺、手錘鐵鍬、壁紙刀、鋼卷尺、探針、剪刀、滾刷、灰桶、鉗子、木抹子、鐵抹子、托來板等專用檢測工具和抹來工具。

  (三)材料的準備和砂漿的拌制

  (1)、保溫砂漿的配制

  干粉料:水=1:0.65(重量比)。一般按攪拌機的容積,預算出一次可投放的數量,還應根據拌制砂漿時環境溫度和基層干溫度來確定水灰比。拌制時間:自投料完畢起算比普通砂漿的攪拌時間延長一倍以上,正常5min左右。稠度控制在60m~80m范圍內,直至拌均。資料隨伴隨用。一般在4h內用完,4h內的落地灰在清除雜質硬塊后可按1:4(重量比)與機關報料摻和,機械攪拌后可繼續使用。

  (2)、高層建筑外墻保溫抗裂砂漿的配制

  按要示確定的配合比,用攪拌機攪拌。攪拌時間不少于3min,配制好的砂漿應在2h內用完,落地灰不可使用。

  (四)施工工藝流程

  談控制線、吊垂直線、套方——用保溫砂漿做灰餅、沖筋——底層砂漿施工——第一遍保溫砂漿施工——澆水養護——第二遍保溫砂漿施工——檢驗平整度、厚度——門窗洞口及陽角護角——鉆孔錨固鋼絲網——抹水泥砂漿——7天后粘貼面磚、涂料飾面

  (五)施工操作要點

  (1)、基層處理:將墻面上殘余的砂漿、雜物清理干凈,無油污、蠟、脫模劑、憎水劑、涂料、污垢、霜、泥土等其他妨礙粘結的材料。墻面松動、風化部分應剔除干凈。

  (2)、基層應堅持平整,表面平整度不大于5mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨礙粘結的污物應剔除,并應聚合物砂漿找平,聚合物砂漿的`配合比為:普通硅酸鹽水泥:中細砂:膠:水=1:3:0.3適量(重量比)。

  (3)、當基層為加氣混凝土砌塊墻體時,應首先在墻體表面噴涂界面劑;然后用1:1:6水泥混合砂漿找平,表面掃毛,厚度為8~10mm;再用1:3水泥砂漿抹平壓光,厚度為8~10mm。加氣混凝土砌塊墻體與混凝土梁、柱、剪力墻等結合處,宜采用聚合物砂漿抹平,且應加設熱鍍鋅鋼絲網或耐堿玻璃纖維網格布予以增強,網材搭接處應平整、連續,搭接寬度不應小于100mm。找平層施工時應做到:增強網應置于找平層內,不得外露,亦不得緊靠基層基層墻體;掛網應平整、繃緊,不得有空鼓、皺褶、翹曲;鋼絲網可由錨栓或預埋鋼筋固定,固定點布置應合理,間距不應太大;聚合物砂漿與其他找平砂漿結合面應摸成斜面。

  當基層為其他材料砌體墻體時,應用1:3水泥砂漿或聚合物砂漿整體找平。

  當基層為鋼筋混凝土墻體時,如果墻體表面平整度不大于5mm,可不進行找平;否則,應用1:3水泥砂漿或聚合物砂漿整體找平。

  (4)、在外墻大角及其他必須要處吊基準垂直鋼線和水平線。彈厚度控制線及伸縮線、裝飾線:拉垂址、水平控制線,套方做口等;

  (5)、用保溫砂外交漿根據保溫砂漿的厚度做灰餅沖筋。

  (6)、進行底層砂漿的粉刷,用拉毛法,將底層砂漿用掃帚閏成粗糙面,表面平整方式、立面垂直度偏差不大于4mm,待硬功夫化后再抹保溫材料。

  (7)、保溫層施工:應分遍施工,每遍的厚度10mm,粉刷時,應抹平壓實,待保持溫材料初凝后澆水潤濕,以備下遍抹灰。分層抹灰時間間隔一般在24h以上(視天氣情況而定),待厚度達到沖筋面時,先用大刮尺刮平,再用鐵抹用力壓平,墻面、六窗洞口平整度達到標準要求。施工進適當用力,要順同一個方向涂抹。每層施工結束后澆水養護,夏季每天早晚各一次,冬季每天中午一次,澆水量以粉刷面保護潤濕為宜,養護時間表不少于5天。

  (8)、外墻水泥砂漿面層施工應在保溫層與砂漿初凝后應澆水養護,澆水養護時間以保持粉刷面保持潤濕為宜,養護時間不得少于5天。

  (六)耐堿玻纖網布的鋪設

  1耐堿玻纖網布的鋪設要求:

 、磐磕婺z漿前,應先檢查聚苯板是否干燥,表面是否平整,并去除板面有害物質、雜質或表面變質部分。

  ⑵標準網的鋪設,用抹子在聚苯板表面均勻涂抹一道厚度為2-3mm的抹面膠漿(面積大于一塊網格布范圍),立即將玻纖網壓入膠漿中,待膠漿干硬至可碰觸時,再抹上第二道抹面膠漿,直至全部覆蓋玻纖網,使玻纖網處于兩道膠漿中的中間位置,抹面膠漿的總厚度為3-5mm。

 、羌訌娋W的鋪設同標準網的鋪設。

 、炔@w網的鋪設應至上而下,沿外墻一圈一圈鋪設。

 、僧斢龅蕉纯跁r,應在洞口四角處沿45°塊標準網,以防止開裂。

  (1)鋪設玻纖網注意事項:

  1、不得在雨中鋪設玻纖網;

  2、標準網間應互相搭接≧100mm,分段施工時應預留搭接長度,加強網間須對接,其對接處應緊密對接;

  3、在轉角部位,標準網應是連續的,并從每邊雙向繞角后包墻的寬度不小于20xxm,加強網頂角應對接布置。

  4、鋪設玻纖網時,玻纖網的彎曲面朝向墻面,并從中央向四周用抹子抹平,直至玻纖網完全嵌入抹面膠漿內。若有裸露的玻纖網,應再抹適量的抹面膠漿進行修補;

  1、抹面膠漿和玻纖網鋪設完后,不得擾動,靜置養護不得小于24h,才可進行下一道工序的施工。在寒冷潮濕氣候條件下,還應適當延長養護時間;

  2、對已經完工的部分,應采取適當保護措施,避免雨水的參透和沖刷。

  (2)翻包標準網施工步驟:

  1、裁剪窄幅標準網,長度有需 翻包的墻體部位尺寸而定;

  2、在基層墻體上所有洞口周邊及系統起、終端處,涂抹寬度100mm,厚度為2mm膠粘劑;

  3、漿幅標準網的一端100mm,壓入膠粘劑內,余下的另一端甩出備用,并保持清潔;

  4、間聚苯板的背面涂抹好膠粘劑,將其壓在墻上,然后用抹子輕輕拍擊。使其與墻面粘貼牢固;

  5、將翻包部位的聚苯板的正面和側面,均涂抹上抹面膠漿,將預先甩出的窄幅標準網沿板厚翻包,并壓入抹面膠漿內,當需要鋪設加強網時,則應先鋪設加強網,再將翻包標準網壓在加強網之上。

  (七)、質量控制與驗收

  (1)質量控制

 、佟栏癜凑毡臼┕し桨甘┕すすに嚵鞒、施工操作要點配制砂漿以及涂料和保養。

 、凇⒉牧蠎诟稍、通風、陰涼的場所貯存,貯存期及條件應按材料要求,原材料進場應放置在專用庫房,并堆放整齊,用防雨布按蓋表面。

 、、保溫及配套材料進場要進行驗收,并按要求送檢。

 、、操作人員需進行技術培訓并考核合格后方可上崗,操作過程中遵守有關操作規程。

  (2)工程驗收

  外墻、屋面保溫工程應按《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-20xx)規定和與其配套使用的相關驗收規范進行施工質量驗收。進場原材料應有產品合格證出廠檢驗報告,及理虧見證取樣送檢。

  (八)、安全與環保措施

  1、進入現場必須遵守安全生產六大紀律。

  2、高空作業時,應檢查腳手架是否牢固,特別是大風及雨后作業。

  3、對腳手架不牢固之處和蹺頭板等及時處理,要鋪有足夠的寬度,以保證手推車運灰漿時的安全。

  4、在架子上工作,式具和材料要旋轉穩當,不許隨便亂仍。

  5、用塔吊上料時,要有專人指揮,遇六級以上大風時暫住作業。6、砂漿機應有專人操作維修、保養、電器設備應絕緣良好并接地。

  7、嚴格控制腳手架施工負載。

  8、不準隨意拆除、斬斷腳手架軟硬拉結,不準隨意拆除腳手架上的安全設施,如妨礙施工必須經施工負責人批準后,方能拆除妨礙部位。

  9、分格線、滴水槽,門窗框、管道、槽盒上殘留砂漿及時清理干凈。

  10、翻拆腳手板,移動吊籃慶防止破壞抹好的墻面,邊、角、門窗洞口采取保護措施,其他工程作業進不得污染或損壞墻面。

  11、各構造層在保溫系統材料凝結前防止水沖、撞擊、振動。

  12、施工時風大時,必須在有避風設施的條件下進行材料攪拌配制。

  13、保溫砂漿等材料的包裝紡織袋用完后回收,不得隨意丟放。

  14、施工結束后,及時清理掉落的砂漿,保持做品干凈整潔。

  (九)高層建筑外墻保溫技術交底內容:

  (1)采用標準:

  1、施工圖紙及設計變更;2、《外墻外保溫工程技術標準》JGJ144-20xx;3、《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統》JGJ158-20xx;4、《外墻外保溫建筑構造》皖20xxJ113;5、《建筑節能施工質量驗收規范》GB50411-20xx。

  (2)施工條件:

  1、基層墻體應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-20xx)和《砌體工程施工質量驗收規范》(BG50203-20xx)的要求。

  2、施工環境溫度不低于5℃,風力不應大于5級,風速不應大于5m/s。嚴禁雨天施工,雨期施工應做好防雨措施。

  (3)施工機具:

  1、強制式砂漿攪拌機、手提攪拌器、垂直運輸機械、手推車、電鉆等。

  2、常用抹灰工具及抹灰的專用檢查工具、經緯儀、放線工具、水桶、剪子、滾刷、鐵锨、手錘、鏨子、壁紙刀、托線板、靠尺、鋼尺等。

  (4)材料配制:

  (1)界面砂漿的配制:

  粉料:水=1:0.25(重量比),用砂漿攪拌機或手提攪拌器攪拌,攪拌時間不少于5分鐘。

  (2)膠粉聚苯顆粒的配制:

  粉料:水:顆粒=1kg:1kg:1L

  先將35kg水倒入砂漿攪拌機內(加入的水量以滿足施工和易性為準),倒入一袋(35kg)膠粉料,攪拌5min后加入聚苯顆粒210L,直至攪拌均勻。該膠粉劇本顆粒應隨攪隨用,且在3h內用完。

  (3)抗裂砂漿的配制:

  粉料:水=1:0.25(重量比),用砂漿攪拌機或手提攪拌器攪拌,攪拌時間不少于5分鐘,攪拌成熟后需靜置10分鐘后方可使用,且在3h內用完。

  (5)施工程序:

  膠粉劇本顆粒外保溫系統→基層處理→配制界面砂漿→涂刷界面砂漿→配膠粉聚苯顆!媚z粉聚苯顆粒抹灰餅、沖筋→抹膠粉聚苯顆粒、沒遍小于20厚→涂料飾面或面磚飾面→配抗裂砂漿→裁剪耐堿網布→配抗裂砂漿→抹抗裂砂漿壓入耐堿網布→抹首遍抗裂砂漿→

  刷彈性底涂-- 固定熱鍍鋅鋼絲網→配柔性膩子 →抹第三遍抗裂砂--刮柔性膩子 配面磚粘結砂漿——外墻涂料施工 粘貼面磚——面磚勾縫

  (6)施工操作要點:

  1、基層處理

  1)徹底清除基層墻體表面浮灰、油垢、脫模劑、空鼓及風化物等影響墻面施工的物質。墻體表面凸起物大于或等于10mm時應剔出。

  2)各種材料基層墻體均應滿涂混凝土界面砂漿。

  2、保溫層施工

  1)膠粉聚苯顆粒保溫層施工至少應分兩遍,每遍所抹膠粉聚苯顆粒厚度不宜超過20mm,間隔24h。施工溫度偏低時,間隔時間可延長。

  2)膠粉聚苯顆粒保溫施工應自上而下。

  3)最后一邊膠粉聚苯顆粒施工時應達到貼餅、沖筋的厚度,并用大杠搓平,使墻面平整度達到要求。

  4)保溫層固化干燥(一般5天)后,方可進行下一道工序。

  4、抗裂保護層施工

  1)涂料飾面(3層以上)

  1.1抹抗裂砂漿壓入耐堿網布;

  1.1.1將3—4厚抗裂砂漿均勻的抹在保溫層上,立即將裁好的耐堿網布用鐵沫子壓入抗裂砂漿內,耐堿網布之間的搭接不應小于50mm,并不得使用耐堿網布皺褶、空鼓、翹邊。

  1.1.2門窗洞口四角應預先沿45°方向增貼300*400的附加耐堿網布。

  2)面磚飾面(1-2層):

  2.1抹抗裂砂漿并固定鍍鋅鋼絲網;

  2.1.1保溫層固化達到一定強度后,抹第一遍抗裂砂漿2min-4min厚。

  2.1.2待抗裂砂漿干燥后達到一定強度后固定熱鍍鋅鋼絲網,固定件間距為雙向@500,每平方米不得少于4個,鋼絲網的搭接寬度應大于40mm,搭接處每隔500mm用塑料膨脹錨栓固好,局部不平部位可用U型卡子壓平。

  2.1.3鋼絲網鋪貼完畢經檢查合格后抹第二遍抗裂砂漿,厚度控制在3mm—4mm,以鋼絲網剛好埋入抗裂砂漿中為宜?沽焉皾{面層必須平整。

  2.1.4抗裂砂漿達到一定強度后應適當噴水養護。

  (7)質量檢查標準

  1、主控項目

  1.1本系統使用的所有材料質量和技術性能均應滿足有關國家標準、行業標準的要求,應檢查出廠合格證或進行復查。

  1.2保溫層的厚度及構造做法應符合建筑節能設計要求,保溫層厚度應均勻,不允許有負偏差。

  1.3保溫層與基層墻體以及各構造層之間必須粘接牢固,無脫層、空鼓、裂縫。

  2、一般項目:

  2.1表面平整、潔凈、接茬平整,無明顯抹紋,線角應順直、清晰,面層無粉化、起皮、爆灰現象。

  2.2首層外墻陽角需安裝專用金屬網護角,其余各層陰角、陽角以及門窗洞口四角等部位均需用網格布加強。

  2.3分隔縫寬度和深度均勻一致,平整光滑,棱角整齊、順直。

  2.4滴水線(槽)流水坡向正確、且順直。

未來的學校作文600字14

  一、施工一般規定:

  1、外保溫工程施工期間以及完工24小時內,基層有環境空氣溫度不應低0于5c,夏季應避免陽光暴曬,雨天嚴禁施工。

  2、外墻保溫系統應包覆外側洞口、女兒墻以及封閉陽臺等熱橋部位。

  3、防裂砂漿層厚度應不小于3mm并且不宜大于6mm,玻纖網或鋼絲網不得直接鋪在保溫層表面,不得干搭接,不得外露。

  4、外保溫系統施工前,應完成基層施工質量驗收和外門窗洞口、門窗框、水電預埋件等安裝施工。

  5、外保溫施工各分項工程和子分部工程完工后應做好成品保護。

  二、施工要點:

  1、基層表面應清潔,無油污和脫模劑等妨礙粘接的附著物,空鼓、疏松部位應剔除。凹處用混合砂漿分層補平,墻面洞孔在堵實。

  2、抗裂分隔縫按建筑設計要求設置。

  3、施工前一天基層應澆水濕潤,施工時基層表面不宜潮濕。砼墻、梁、柱表面應提前一天以上做好界面粘結處理。

  4、保溫漿料宜分遍抹灰,每遍間隔時間試應在24小時以上,每遍厚度不宜超過20mm,第一遍抹灰試應壓實,最后一遍應找平,并用大杠搓平。

  5、保溫漿料應采用機械攪拌,將干粉料加入適量水攪拌3分鐘,靜置片刻后,再攪拌3分鐘,攪拌好的砂漿應在3小時內用完。

  6、施工流程:基層處理——彈標準水平線——抹墻體陽角、外墻凸臺和門窗護用(水泥砂漿粉刷)——抹界面劑(粘土空心磚可省去)——墻面標筋——抹保溫漿料——鋪設耐堿玻纖網格布或熱鍍鋅電焊鋼絲網(必要時高錨栓)——抹抗裂防水砂漿——檢查平整度、垂直度——驗收。

  7、保溫漿料層施工:按設計要求的厚度用保溫漿做標準餅,然后沖筋,其厚度以墻面最高處抹灰厚度不小于設計厚度為準,并進行垂直檢查。外墻陽角、門窗洞處采用1:2.5水泥砂漿做寬50cm護角。分層涂抹保溫漿料,壓緊壓實和找平,復核尺寸和垂直度。

  8、抗裂防水砂漿施工:將裁好的玻纖網格布壓入剛抹涂的'3-4mm厚抗裂防水砂漿內,網片接縫處應搭接,搭接寬度不小于50mm,搭接處應充分壓出防裂砂漿,嚴禁干搭接,網片應鋪貼平整無褶皺。然后在抹抗裂防水砂漿4-5mm,飽滿度應達到100%,用木抹搓平,且應壓實趕光,復檢平整度和垂直度。抗裂防水砂漿厚度為7-9mm為宜。

  9、分格縫做法:應采用定型產品的分格條,按有關要求施工,形成分格縫,縫應填嵌防水密封材料。

  10、施工后24小時內應做好抗裂防水層的養護,嚴禁水沖、撞擊和振動。養護7天后,方可施工面層裝飾。

  三、工程驗收:

  外墻外保溫工程應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300規定進行施工質量驗收。分項工程的驗收要求詳見國家標準《外墻外保溫工程技術規程》jgj144-20xx。

未來的學校作文600字15

  一、工程簡介:

  本工程南北山墻內側除衛生間外墻其余墻面設計為40mm厚QQB復合墻體保溫材料。本工程選用的西安方源節能材料研究所研制QQB-1鋁鎂墻體保溫材料,具有導熱系數低、保溫性能好、粘結力強、施工方便、無毒、無味的特點。

  二、施工前準備工作:

  1、影響墻面施工完整的鋼管等其它雜物應予拆除。

  2、安裝必須在墻體保溫材料施工前將電盒的套環用水泥砂漿固定好,且固定套環的水泥砂漿厚度要離保溫材料施工完成面預留1cm,以便保溫砂漿的面層一次施工到位。

  3、提前1~2天將混凝土墻面用水澆濕潤,待表面無明水后,用混凝土界面劑:水=1:4的膠水、水泥、細砂按1:1:1的比例調配成糊狀,用笤帚均勻甩在墻面上呈小疙瘩帶尖點狀物,待其凝固后灑水養護。甩漿時,嚴禁污染相臨的混凝土墻面和頂棚面,養護用水不得流到樓層上。

  三、施工工藝:

  1、拌制:將保溫材料倒在大鐵皮上,加水攪拌成漿料,水料體積比為0.3:1,用鐵锨反復翻,攪拌成粘稠狀均勻膏料使用。

  2、粉刷施工:

  1、沿甩好漿并凝固的墻面用力薄刮一遍2~3mm厚,填充凹坑打底

  2、待底料快凝固時,沿墻面一端自下而上順同一方向拉長均勻抹制,不得來回推拉,每層厚5~7mm,待本層抹到另一端時,從頭抹第二遍,依次類推,直至達到規定厚度4cm;

  3、初凝時(面層動而底不動時),用鋁合金刮杠找平;

  4、終凝前(用手指摁壓無明顯壓痕)用鐵抹子將表面壓光。

  5、注意事項:a、拌合好的`保溫材料要在40分鐘內施工完,落地凝固的材料嚴禁使用。b、當日施工的墻面要一次成活,不得隔日完成。如遇特殊情況當日無法完成時,次日再按上述1、2步驟進行。

  四、特殊部位處理方法:

  1、踢腳處預留15cm高,茬腳壓成斜坡,以方便后期踢腳的施工;

  2、窗洞口的四周預留5cm不抹保溫材料,在保溫材料抹制后初凝時,用鋁合金靠尺沿邊緣壓緊用鐵抹子裁齊。以方便后期做水泥砂漿保護層。

  五、成品保護:施工后五天內注意不要人為壓坑、碰撞、以免影響美觀。

  六、質量要求:

  1、面層外觀平整、無抹痕及接茬痕跡;

  2、無空鼓、砂眼、爆灰、裂縫、脫落等質量缺陷;

  3、允許誤差:平整度3mm,垂直度3 mm;

  七、安全和文明施工:

  1、進入現場必須遵守現場的各項安全生產規章制度;

  2、隨時作好工完場清工作,文明施工。

【未來的學校作文600字】相關文章:

未來的學校作文03-25

(精選)未來的學校作文07-05

未來的學校作文12-09

未來的學校作文08-05

未來的學校08-17

未來的學校02-17

未來的學校02-17

(熱門)未來的學校作文07-06

未來的學校作文[優]07-06

(精品)未來的學校作文08-19